更多“(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。
点击查看答案
第3题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)管道内有大量空气会导致预作用装置一直报警。
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第10题
()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。
A.
雨淋灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
重复启闭预作用自动喷水系统
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第12题
对于()和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第13题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第14题
哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第15题
下面哪种系统用的是开式洒水喷头()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)下列系统中,属于闭式系统的有:()
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统D预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第22题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
雨淋灭火系统
点击查看答案
第23题
()灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾及带电设备火灾。
A.
干式自动喷水灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
细水雾灭火系统
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第25题
下列属于闭式自动喷水灭火系统的是()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋灭火系统
D.
水幕系统
E.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第26题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第31题
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,气体灭火系统等场所或部位应设置()。
A.
火灾自动灭火系统
B.
消防炮系统
C.
泡沫灭火系统
D.
火灾自动报警系统
点击查看答案
第32题
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,气体灭火系统等场所或部位应设置()。
A.
火灾自动灭火系统
B.
消防炮系统
C.
泡沫灭火系统
D.
火灾自动报警系统
点击查看答案
第33题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)管道过滤器不能正常工作会导致预作用装置误报警。
点击查看答案
第36题
______由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
自动喷水泡沫联用系统
D.
水喷雾灭火系统
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第38题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第41题
不适应于寒冷地区的灭火系统为()。
A.
自动喷水干式灭火系统
B.
自动喷水干湿两用灭火系统
C.
自动喷水预作用系统
D.
自动喷水湿式灭火系统
点击查看答案
第42题
()系统是准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水,喷头受热开放后喷水灭火。
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第43题
()系统是准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水,喷头受热开放后喷水灭火。
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第45题
重庆地区闭式自动喷水灭火系统一般采用()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
干、湿交替自动喷水灭火系统
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第47题
扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水的自动喷水灭火系统是()。
A.
预作用系统
B.
重复启闭预作用系统
C.
雨淋系统
D.
水幕系统
点击查看答案
第48题
灭火后必须及时停止喷水的场所应设置()。
A.
预作用系统
B.
干式系统
C.
重复启闭预作用系统
D.
湿式系统
点击查看答案
第49题
扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水的自动喷水灭火系统是()。
A.
预作用系统
B.
重复启闭预作用系统
C.
雨淋系统
D.
水幕系统
点击查看答案
第50题
灭火后必须及时停止喷水的场所应设置()。
A.
预作用系统
B.
干式系统
C.
重复启闭预作用系统
D.
湿式系统
点击查看答案