更多“(单选题/1分)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为()。
A.
0.1m~0.2m
B.
0.5m~1.0m
C.
1.0m~1.5m
D.
1.5m~2.0m
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,当梁突出顶棚的高度超过()mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
A.
200
B.
400
C.
600
D.
800
点击查看答案
第4题
点型火灾探测器周围1.5m内,不应有遮挡物。()
点击查看答案
第5题
感烟火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第6题
感温火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过();点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过()。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
A.
12m、15m
B.
10m、15m
C.
12m、18m
D.
15m、18m
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于()时,可不计梁对探测器保护面积的影响.
A.
100mm
B.
200mm
C.
400mm
D.
600mm
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。
A.
在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B.
探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C.
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D.
探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)当探测区域的高度不大于20m时,红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为()m,当探测区域的高度大于20m时,距地(楼)面高度不宜超过()m。
A.
0.3~1.020
B.
0.3~1.014
C.
0.5~1.014
D.
0.5~1.020
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过()M,
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)在顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。
点击查看答案
第14题
着火房间内烟气扩散流动过程中由于出现顶棚射流的作用,使安装在顶棚上的感烟火灾探测器、感温火灾探测器和洒水喷头感应动作,实现自动报警和喷水灭火。()
点击查看答案
第15题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的()时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
A.
5%
B.
10%
C.
15%
D.
20%
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)线型光束感烟火灾探测器相邻两组的水平距离不应大于()m
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方。
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
30%
点击查看答案
第19题
顶棚射流能触发安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头,使其响应,实现自动报警和喷淋灭火。()
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例大于()时,探测器应设置在吊顶上方。
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
30%
点击查看答案
第23题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)线型光束感烟探测器至侧墙水平距离不应大于()m,且不应小于()m。
A.
7,0.5
B.
7,1.0
C.
8,0.5
D.
8,1.0
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方;镂空面积与总面积的比例大于()时,探测器应设置在吊顶上方。
A.
15%、30%
B.
15%、20%
C.
10%、30%
D.
10%、20%
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第31题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有()采样孔低于16m;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)下列关于线型光束感烟火灾探测器,说法错误的是()。
A.
探测器应安装固定,并不应产生位移
B.
发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物
C.
发射器和接收器应保证接收器避开日光和人工光源的直接照射
D.
考虑到位移影响,钢结构建筑中发射器和接收器严禁设置在钢架上
点击查看答案
第38题
点式火灾探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于___m。
A.
0.5
B.
1
C.
0.8
D.
1.5
点击查看答案
第39题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第40题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。
A.
163
B.
123
C.
162
D.
122
点击查看答案
第42题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第43题
本题中___________等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
可能产生阴燃火
点击查看答案
第44题
本题中()等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
锅炉房
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
A.
500V及以下
B.
500V及以上
C.
1000V及以下
D.
1000V及以上
点击查看答案
第46题
下列有关探测器的安装间距,说法正确的有()。
A.
感温探测器安装间距不大于10m
B.
感烟探测器安装间距不大于15m
C.
探测器距端墙的距离为其安装间距的1/2
D.
感温探测器安装间距不大于15m
E.
感烟探测器安装间距不大于10m
点击查看答案
第47题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘门下降至底。
点击查看答案
第49题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第50题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案