更多“(判断题/1分)管道内有大量空气会导致预作用装置一直报警。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)管道内有大量空气会导致预作用装置一直报警。
点击查看答案
第2题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)管道过滤器不能正常工作会导致预作用装置误报警。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第6题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)报警区域内每个防火分区,应至少设置一个手动火灾报警按钮。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,导致泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)气体灭火系统安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道分类检测。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)当建筑物内设有火灾自动报警系统时,可以减少10%的灭火器配置量。()
点击查看答案
第22题
干式柜一般应设有内部电梯供检修和保养活塞用。电梯应设有最终位置极限开关和防止超载、超速装置。还应设救护提升装置;活塞上部应备有()。
A.
一氧化碳检测报警装置及安全绳
B.
可燃气检测报警装置及空气呼吸器
C.
一氧化碳检测报警装置及空气呼吸器
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。()
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)火灾自动报警系统采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于4欧姆。()
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)在图形显示装置CRT)中,火灾报警信息具有最高显示级别。
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)气动驱动装置的竖直管道应在其始端、终端和转弯处设防晃支架或采用管卡固定。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)消防控制室图形显示装置应能监管并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,导线在管内或线槽内,可用接头连接。
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)集中报警系统不需要消防控制室图形显示装置。
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作。
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质会导致泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞,会造成灭火装置射流打不准目标。
点击查看答案
第35题
氨制冷系统使用空气进行排污时,在排污口装一个阀门,待系统压力升高时快速打开阀门,这样操作的目的时()。
A.
有效利用压缩空气的爆发力
B.
使空气压力进一步增加
C.
让空气在管道内预先冲刷
点击查看答案
第36题
某建筑安装工程,该工程设有生活给水系统,生活污、废水系统、热水系统以及空调冷凝水系统等。室内生活给水采用单设水箱供水方式。热水系统通过蒸汽换热加热,通风空调系统承担了室内的相应冷热负荷,为了保证安全,按照要求设置了防雷装置。试结合相关知识,根据背景资料,回答下列1~4问题。
A.
空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B.
()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C.
以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D.
分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)火灾探测报警产品的使用寿命一般是12年。()
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)气动驱动装置的水平的竖直管道应在其始端、终端和转弯处设防晃支架或采用管卡固定。
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常,需定期检查吸气口及清理杂物。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿人同一根管内。()
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路堵塞
点击查看答案
第43题
关于水力警铃的描述中,正确的有()。
A.
一种水力驱动的机械装置
B.
当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C.
当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D.
一种电力驱动的机械装置
E.
一种空气驱动的电力装置
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验前,必须用氧气进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)泡沫比例混合装置的标注方向应与液流方向一致。
点击查看答案
第46题
充装液化气体的称重衡器必须设有()。
A.
超装警报
B.
自动切断气源装置
C.
超装警报或自动切断气源装置
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)消防控制室宜设有用于火灾报警的外线电话。()
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。()
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)图形显示装置|CRT)能够接收到火灾报警控制器发送的火灾报警信号,但不具有发出声、光报警的功能。
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案