更多“(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()”相关的问题
第1题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第2题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障如何排除?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第6题
()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。
A.
雨淋灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
重复启闭预作用自动喷水系统
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第8题
对于()和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第9题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第10题
哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第11题
下面哪种系统用的是开式洒水喷头()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)下列系统中,属于闭式系统的有:()
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统D预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第18题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
雨淋灭火系统
点击查看答案
第19题
()灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾及带电设备火灾。
A.
干式自动喷水灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
细水雾灭火系统
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第22题
下列属于闭式自动喷水灭火系统的是()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋灭火系统
D.
水幕系统
E.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第27题
______由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
自动喷水泡沫联用系统
D.
水喷雾灭火系统
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路堵塞
点击查看答案
第29题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第32题
不适应于寒冷地区的灭火系统为()。
A.
自动喷水干式灭火系统
B.
自动喷水干湿两用灭火系统
C.
自动喷水预作用系统
D.
自动喷水湿式灭火系统
点击查看答案
第33题
重庆地区闭式自动喷水灭火系统一般采用()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
干、湿交替自动喷水灭火系统
点击查看答案
第34题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)某单位使用气体灭火系统,对于气体灭火系统的描述正确的有()
A.
低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B.
灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C.
灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D.
防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)对于固定消防炮灭火系统控制装置的描述正确的有()
A.
主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B.
无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C.
无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D.
无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现电磁阀不动作的故障是什么原因?()
A.
火灾自动报警系统损坏
B.
启动信号线路故障
C.
电磁阀输入功率不足
D.
电磁阀损坏
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第41题
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为()系统。
点击查看答案
第42题
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为()系统。
点击查看答案
第43题
不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用的灭火系统是()。
A.
自动喷水雨淋系统
B.
重复启闭预作用灭火系统
C.
水幕系统
D.
自动喷水预作用系统
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第46题
自动喷水灭火系统分为()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用喷水灭火系统
D.
消火栓系统
E.
水幕系统
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)检测发现,自动跟踪定位射流灭火系统控制灭火装置上下动作、左右不动作或左右动作、上下不动作,以下描述正确的有()
A.
先检查信号处理器是否存在故障
B.
再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C.
维修或更换故障部件
D.
先检查现场控制箱通信是否存在故障
点击查看答案
第49题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案