更多“(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.5-1m;”相关的问题
第1题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.5-1m;
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统监控设备安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)下列不符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)下列符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备可不接地。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)气体灭火控制器落地安装时,其底边应高出地(楼)面0.1~0.2m。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备安装在轻质墙上时,应采取防倾斜措施。
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装符合要求的有:()
A.
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B.
气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C.
控制器应安装牢固,不应倾斜
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()
A.
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B.
气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C.
控制器应安装牢固,不应倾斜
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)监控设备未开启是电气火灾监控系统线路故障的一种。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备与其外接备用电源(如有)之间应统一连接。
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆应留有不小于20mm的余量;
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)以下哪项是电气火灾监控系统监控设备接地要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B.
设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C.
设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D.
电源安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.7m,正面操作距离不应小于1.0m;
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()
A.
控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B.
控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C.
气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装符合要求的是:()
A.
控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B.
控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C.
气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于0.7m。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)电气火灾监控系统若有故障,即是电气火灾监控系统通信线路故障。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆时,配线应整齐,防止交叉,并应固定牢靠;
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆时,端子板的每个接线端,接线不得超过3根;
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)电气火灾监控系统设备故障,指的是探测器损坏或线路故障。
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备蓄电池(如有)安装要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B.
设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C.
设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D.
蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)下面符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)下面不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B.
设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C.
设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D.
蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)消防控制室内设置的消防设备应包括()或具有相应功能的组合设备。
A.
火灾报警控制器
B.
消防联动控制器
C.
消防控制室图形显示装置
D.
电气火灾监控系统
E.
消防电源监控器设备
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的重要设备。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)消防设备电源监控系统通过电源监控器实时监视消防设备的电源状态。
点击查看答案
第30题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第31题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)以下哪项不是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B.
设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C.
设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D.
电源安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统设备故障的原因?()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)电气火灾监控系统日常保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试。
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)消防设备电源监控系统能监视所有设备的电源状态。
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()
A.
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B.
线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C.
端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D.
线缆应留有不小于200mm的余量
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)电气火灾监控系统设备故障可能的原因有()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)以下不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()
A.
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B.
线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C.
端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D.
线缆应留有不小于200mm的余量
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)电气火灾监控设备应能手动和自动消除报警声信号
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备的主电源应有明显的水久性标识,并应使用电源插头直接与消防电源连接。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。()
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)消防控制室图形显示装置应能监管并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)监控设备与探测器线路未连接,电气火灾监控系统线路故障时,将线路重新连接即可,下次维保时再进行测试。
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)电气火灾监控系统线路采用通用线路与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)消防设备电源监控系统是用于监控消防设备电流工作状态,在电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统。
点击查看答案
第46题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)消防设备电源监控系统是用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生短路、过压、欠压等故障时能发出报警信号的监控系统。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述不正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)电气火灾监控系统传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,可按需要增加线路接点。
点击查看答案