A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 完全开启报警阀前的供水控制阀
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第3题
A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未配置铃锤或者铃锤卡死
D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
第4题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第7题
A. 复位装置存在问题
B. 线路故障
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第8题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第9题
A. 复位装置存在问题
B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第12题
A. 更换过滤器
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质
第13题
A. 消防用水水质存在问题,如有杂物等
B. 管道过滤器不能正常工作
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第14题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第16题
A. 开启报警管路控制阀
B. 卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C. 清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第17题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 按步骤复位
D. 拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位
第18题
A. 复位步骤不对
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未将系统侧管网内的余水排尽
D. 消防用水水质存在问题,如有杂物等
第20题
A. 水流指示器
B. 报警阀组
C. 节流减压装置
D. 水泵
E. 水箱
第23题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第24题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第26题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第27题
A. 预作用系统
B. 重复启闭预作用系统
C. 雨淋系统
D. 水幕系统
第29题
A. 预作用系统
B. 重复启闭预作用系统
C. 雨淋系统
D. 水幕系统
第34题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第35题
D. 动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。
第36题
A. 正确
B. 错误
第38题
A. 雨淋系统
B. 水喷雾灭火系统
C. 细水雾灭火系统
D. 泡沫---水喷淋灭火系统
第45题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第46题
