更多“(判断题/1分)管道过滤器不能正常工作会导致预作用装置误报警。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)管道过滤器不能正常工作会导致预作用装置误报警。
点击查看答案
第2题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)管道内有大量空气会导致预作用装置一直报警。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质会导致泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,导致泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第18题
预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因不包括()
A.
消防用水水质存在问题
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
消防用水中存在杂物
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第21题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障?()
A.
更换过滤器
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障如何排除?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)可燃气体报警控制器报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查控制器是否能正常报警。
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)电气火灾监控设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查控制器是否能正常报警。
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)消防设备电源状态监控器报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查监控器是否能正常报警。
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)防火门监控器启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查监控器是否能正常报警。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)火灾报警控制器应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)消防控制室图形显示装置应能监管并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态。
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第31题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)图形显示装置|CRT)能够接收到火灾报警控制器发送的火灾报警信号,但不具有发出声、光报警的功能。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)火灾报警控制器应能显示报警系统的手动、自动工作状态及故障状态。
点击查看答案
第35题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
完全开启报警阀前的供水控制阀
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第36题
以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)广播模块接线错误,既可能导致"干线故障",也可能导致"支线故障"。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)火灾报警控制器接受到探测器报警信号,并有报警声、光指示,不能显示报警时间、探测器位置和类型。()
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄,则泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)正常监视状态:表示火灾报警控制器以及监控的现场设备均处于正常工作状态,允许火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息在控制器显示屏上显示。
点击查看答案
第44题
关于社会工作伦理难题的说法,正确的是()
A.
社会工作伦理难题是社会工作者采用错误工作方法导致的困境
B.
社会工作伦理难题是服务对象提出不切实际的要求导致的困境
C.
社会工作伦理难题是社会工作者学历水平与实际工作要求的差距导致的困境
D.
社会工作伦理难题是社会工作者对两种以上共存价值观难以抉择导致的困境
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因不包括:()
A.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因包括:()选项:
A.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作。
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。()
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)当控制器的自检时间超过1分钟或不能自动停止时,自检功能会影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。
点击查看答案
第50题
用作过载、短路保护的电器主要有各种类型的断路器和熔断器。断路器以塑壳式断路器为宜,熔断器应选用普通熔丝。
点击查看答案