首页>试题列表>(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。”相关的问题

第1题

(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()

A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位

B. 检查水力警铃的配件,配齐组件

C. 完全开启报警阀前的供水控制阀

D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位

点击查看答案

第3题

以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()

A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞

B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面

C. 未配置铃锤或者铃锤卡死

D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()

A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位

B. 检查水力警铃的配件,配齐组件

C. 更换橡胶密封件

D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()

A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞

B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面

C. 未配置铃锤或者铃锤卡死

D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网

点击查看答案

第6题

(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因不包括()

A. 消防用水水质存在问题

B. 管道过滤器不能正常工作

C. 阀瓣损坏或胶垫脱落

D. 消防用水中存在杂物

点击查看答案

第9题

以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障?()

A. 更换过滤器

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水

D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()

A. 消防用水水质存在问题,如有杂物等

B. 管道过滤器不能正常工作

C. 阀瓣损坏或胶垫脱落

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

点击查看答案

第11题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障如何排除?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水

D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器

点击查看答案

第12题

(判断题/1分)隔膜室控制阀、复位球阀开启时,雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第13题

维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,以下哪项不能排除此问题?()

A. 修复或者更换复位装置

B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀

C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位

D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水

点击查看答案

第14题

雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态不可能是什么原因?()

A. 复位装置存在问题

B. 线路故障

C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭

D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器

点击查看答案

第15题

(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()

A. 修复或者更换复位装置

B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀

C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位

D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水

点击查看答案

第16题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()

A. 复位装置存在问题

B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态

C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭

D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器

点击查看答案

第17题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第18题

(判断题/1分)管道过滤器不能正常工作会导致预作用装置误报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()

A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。

B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警

C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()

A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。

B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警

C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警

点击查看答案

第21题

(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第23题

下列消防给水应采用环状给水管网:_____。

A. 向1栋高层建筑供水

B. 同时向消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统供水

C. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统

D. 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水

点击查看答案

第24题

(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警

C. 电磁阀不动作

D. 压力表读数不在正常范围

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警

C. 电磁阀不动作

D. 压力表读数不在正常范围

点击查看答案

第28题

水灭火系统包括消火栓灭火系统和()。

A. 自动喷淋灭火系统

B. 应急疏散系统

C. 消防广播系统

D. 通风系统

点击查看答案

第29题

水灭火系统包括消火栓灭火系统和()

A. 自动喷淋灭火系统

B. 应急疏散系统

C. 消防广播系统

D. 通风系统

点击查看答案

第30题

火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀,则该系统无法进行灭火。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第31题

(多选题/1分)()属于火灾预警系统。

A. 电气火灾监控系统

B. 可燃气体探测报警系统

C. 消防泡灭火系统

D. 自动喷水灭火系统

点击查看答案

第32题

水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第35题

湿式系统主要由()组成。

A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施

B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施

C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

点击查看答案

第36题

()是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成。

A. 雨淋系统

B. 水喷雾灭火系统

C. 细水雾灭火系统

D. 泡沫---水喷淋灭火系统

点击查看答案

第37题

()系统是准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水,喷头受热开放后喷水灭火。

A. 干式系统

B. 湿式系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

点击查看答案

第38题

(判断题/1分)由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统,是控制中心报警系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

A公司承建的H市儿童医院病房大楼即将竣工验收,因而提前对该工程的自动喷水灭火系统及消火栓系统进行了调试和试射试验,试验结果如为合格,再将试验报告连同有关资料由建设单位报送当地公安部门消防监督机构申请消防验收。为了确保试验结果的符合性,所以施工项目部项目经理责成项目质量员对试验报告鉴定其符合性。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 案例中的5层医院大楼,室内消火栓试射时充实水柱长度应大于()m。

B. 案例中自动喷水灭火系统调试时,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声。

C. 案例中自动喷水灭火系统及消火栓系统试验的必备条件有()。

D. 当报警阀进口压力大于0.14MPA,试水装置处放水流量大于1L/s时,报警阀能及时启动,压力开关及时动作向消控中心反馈信号,说明试验合格。

点击查看答案

第40题

()系统是准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水,喷头受热开放后喷水灭火。

A. 干式系统

B. 湿式系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

点击查看答案

第41题

()系统是准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水,喷头受热开放后喷水灭火。

A. 干式系统

B. 湿式系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

点击查看答案

第42题

下列关于雨淋系统的说法中,错误的是()。

A. 雨淋系统采用开式喷头

B. 雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所

C. 雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀

D. 发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵

点击查看答案

第43题

(判断题/1分)由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成功能较复杂的火灾自动报警系统,是集中报警系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第44题

(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第45题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路控制阀完全打开

点击查看答案

第46题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第48题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路堵塞

点击查看答案

第49题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第50题

(判断题/1分)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案