更多“(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方;镂空面积与总面积的比例大于()时,探测器应设置在吊顶上方。
A.
15%、30%
B.
15%、20%
C.
10%、30%
D.
10%、20%
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方。
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
30%
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例大于()时,探测器应设置在吊顶上方。
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
30%
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于()时,可不计梁对探测器保护面积的影响.
A.
100mm
B.
200mm
C.
400mm
D.
600mm
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)在顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,当梁突出顶棚的高度超过()mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
A.
200
B.
400
C.
600
D.
800
点击查看答案
第7题
点型火灾探测器周围1.5m内,不应有遮挡物。()
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。
A.
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D.
对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。
A.
在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B.
探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C.
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D.
探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第18题
当梁突出顶棚高度小于()mm时,可以不计梁对探测器保护面积的影响。
A.
200
B.
100
C.
150
D.
300
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘门下降至底。
点击查看答案
第20题
当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为()。
A.
0.1m~0.2m
B.
0.5m~1.0m
C.
1.0m~1.5m
D.
1.5m~2.0m
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()
A.
探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B.
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C.
应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D.
单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
点击查看答案
第23题
本题中___________等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
可能产生阴燃火
点击查看答案
第24题
本题中()等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
锅炉房
点击查看答案
第25题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第26题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第27题
()可分为紫外型和红外型两类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第28题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径要求,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于()
A.
100mm
B.
150mm
C.
300mm
D.
600mm
点击查看答案
第33题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第34题
当梁突出顶棚高度()时,要按设计规范进行计算,确定保护面积和梁间区域探测器的个数。
A.
100mm~600mm
B.
200mm~500mm
C.
100mm~500mm
D.
200mm~600mm
点击查看答案
第35题
火灾探测器现场清洁维护的方法是:______。
A.
用吹尘器吹扫探测器表面积尘
B.
用布擦拭探测器表面污垢
C.
用自来水冲洗探测器
D.
用化学清洗剂冲洗探测器
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)当采样管道布置形式为平行采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
点击查看答案
第40题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。()
点击查看答案
第42题
在某室内装饰设计吊顶平面图中,图例通常表示()。
A.
消防自动喷淋头
B.
感烟探测器
C.
感温探测器
D.
顶装扬声器
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第44题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过();点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过()。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
A.
12m、15m
B.
10m、15m
C.
12m、18m
D.
15m、18m
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合不要求的是:()
A.
在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B.
采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第50题
具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的(),查看电梯的动作情况和反馈信号。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
感光探测器
D.
火灾探测器
点击查看答案