更多“(单选题/1分)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于()。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于()。
A.
50m
B.
60m
C.
100m
D.
120m
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)故障电弧探测器的设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D.
探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E.
探测器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第7题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
A.
500V及以下
B.
500V及以上
C.
1000V及以下
D.
1000V及以上
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因不包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统线路故障的原因?()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因有()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)探测总线短路、断路、过流、过载都会造成电气火灾监控系统线路故障。
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)电气火灾监控系统设备故障,指的是探测器损坏或线路故障。
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用()与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
A.
通信总线
B.
通信支线
C.
通用线路
D.
专用线路
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用通信总线与电气火灾监控探测器连接,采用()形式布线。
A.
环形总线
B.
树形总线
C.
串联总线
D.
并联总线
点击查看答案
第21题
当被探测线路在1s内发生()个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第22题
当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
10s
B.
30s
C.
40s
D.
100s
点击查看答案
第23题
当被探测线路在3s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第24题
当被探测线路在1s内发生10个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第25题
当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第26题
电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。
A.
电信号
B.
火警信号
C.
监管信号
D.
声光信号
点击查看答案
第27题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第28题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第29题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求不包括:()检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
A.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
C.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)监控设备与探测器线路未连接,电气火灾监控系统线路故障时,将线路重新连接即可,下次维保时再进行测试。
点击查看答案
第35题
当发生故障报警时,可根据火灾报警控制器的故障报警信息确定故障类型,常见的故障类型包括()。
A.
火灾探测器类故障
B.
手动火灾报警按钮故障
C.
控制器主电故障
D.
控制器备电故障
E.
总线回路故障
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第38题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第39题
线型感烟火灾探测器工作灯不亮的原因:()
A.
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B.
探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C.
探测器自身老化损坏
D.
供电线路发生故障
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)电气火灾监控系统线路采用通用线路与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
点击查看答案
第41题
当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在()内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第42题
当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在10s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。
A.
50
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。
A.
60
B.
90
C.
100
D.
120
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因不包括:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因有:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)电气火灾监控系统若有故障,即是电气火灾监控系统通信线路故障。
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C.
配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D.
保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E.
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
点击查看答案