A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第3题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第4题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第6题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第7题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第8题
A. 自备发电机组电源应与外电线电源相互联锁,严禁并列运行
B. 自备发电机组电源的供配电系统应采用具有专用保护零线的三相四线制中性点直接接地系统
C. 自备发电机组电源的接地系统应与外电线路联锁
D. 自备发电机组电源的接零系统应与电气连接
E. 施工现场设置的自备电源,即是指自备的220/400V发电机组
第11题
C. 消防控制室图形显示装置
D. 电气火灾监控系统
E. 消防电源监控器设备
第15题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D. 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
第16题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第18题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第19题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第22题
A. 当主电源断电时,能自动转换到备用电源
B. 当主电源恢复时,能自动转换到主电源
C. 火灾报警控制器应有主、备电源工作状态指示
D. 主电源应有过流保护措施
E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作
第23题
A. 正确
B. 错误
第24题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第25题
A. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过压时,黄色过压指示灯点亮
B. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源缺相时,黄色故障指示灯点亮
C. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源错相时,绿色错相指示灯点亮
D. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过流时,黄色过流指示灯点亮
第27题
A. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过压时,黄色过压指示灯点亮
B. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源缺相时,黄色故障指示灯点亮
C. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源错相时,黄色错相指示灯点亮
D. 监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过流时,红色过流指示灯点亮
第28题
A. 主电源断电时,能自动转换到备用电源
B. 主电源断电时,能手动转换到备用电源
C. 主电源恢复时,不能自动转换到主电源
D. 主电源应有过流保护措施
E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作。
第35题
A. 改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线
B. 拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线
C. 改变与安全监控设备关联的电气设备的控制线
D. 检修与安全监控设备关联的电气设备
第36题
A. 拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线
B. 改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线
C. 改变与安全监控设备关联的电气设备的控制线
D. 检修与安全监控设备关联的电气设备
第37题
A. 拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线
B. 改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线
C. 改变与安全监控设备关联的电气设备的控制线
D. 检修与安全监控设备关联的电气设备
第38题
A. 控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B. 应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C. 控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D. 控制器显示某一"灯具故障"
第39题
A. 发电机组及其控制、配电、修理室等应分开设置,如现场条件有限,在保证电气安全距离和满足防火要求情况下,也可合并设置
B. 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,严禁存放贮油桶
C. 发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行
D. 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω
E. 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器
第43题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D. 消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
第47题
A. 发电机组及其控制、配电、修理室等应分开设置,如现场条件有限,在保证电气安全距离和满足防火要求情况下,也可合并设置。
B. 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭少器,严禁存放贮油桶。
C. 发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
D. 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
E. 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。
第48题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态;
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,其他电梯的电源应切断。电梯停于首层或电梯转换层开门后的反馈信号作为电梯电源切断的触发信号。
D. 当消防电梯迫降到一层时仍可继续投入使用
第50题
A. 消防专用电话网络应为专用的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话