更多“(单选题/1分)管路采样式吸气感烟火灾探测器,当采样管道布置形式为垂直采样时,每()C温差间隔或()m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)管路采样式吸气感烟火灾探测器,当采样管道布置形式为垂直采样时,每()C温差间隔或()m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)当采样管道布置形式为垂直采样时,每()温差间隔或()间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合不要求的是:()
A.
在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B.
采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D.
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应背对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)当采样管道布置形式为平行采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应正对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在()S内发出火灾报警信号。
A.
100
B.
120
C.
150
D.
180
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
探测器标识
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过()m。
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。
A.
163
B.
123
C.
162
D.
122
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)采样孔的直径应根据()等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求;采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具;
A.
采样管的长度
B.
敷设方式
C.
采样孔的数量
D.
采样孔的直径
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器火警功能检查:将烟雾发生装置的喷嘴分别对准()个采样管路,使得烟雾能被采样管路充分吸收,当烟雾浓度满足报警参数时,探测器应在()s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
A.
160
B.
260
C.
360
D.
2120
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若出现()等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
风机发生故障
B.
探测器吸气管路发生破漏
C.
探测器吸气管路发生堵塞
D.
在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。
A.
60
B.
90
C.
100
D.
120
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)若吸气式感烟火灾探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在()s内发出火灾报警信号。
A.
80
B.
100
C.
120
D.
140
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过()m。
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)采样管和采样孔应设置明显的灭火设备标识;
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有()采样孔低于16m;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
点击查看答案
第40题
进入受限空间作业气体采样规定符合要求的是()。
A.
采样点应有代表性
B.
随机设置采样点
C.
设备的开孔处
点击查看答案
第41题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)火焰探测器是通过(),检测火焰的特定波长及闪烁频率,将火焰辐射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。
A.
采集空气样本
B.
采集视频图像
C.
感应火焰辐射的电磁波
D.
采集烟雾样本
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)若探测器在()采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在120s内发出火灾报警信号。
A.
独立
B.
不同
C.
任一
D.
同一区域
点击查看答案
第44题
低应变法测试参数设定应符合下列规定()。
A.
时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz
B.
设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积
C.
桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定
D.
采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点
E.
采样时间间隔宜为50~200μs,信号采样点数不宜少于1024点
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过()4m。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求;采样孔需要现场加工时,应采用专业打孔工具;
点击查看答案
第47题
下列是关于混凝土拌合物取样的要求,不正确的是()。
A.
混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法
B.
一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处.1/2处和3/4处之间分别取样
C.
从第一次取样到最后一次取样不宜超过10分钟,然后人工搅拌均匀
D.
从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号。
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)若探测器在两个不同的采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在120s内发出火灾报警信号。
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测其故障报警功能。
点击查看答案