[判断题]

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。”相关的问题

第1题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第3题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第4题

以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警

C. 电磁阀不动作

D. 压力表读数不在正常范围

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警

C. 电磁阀不动作

D. 压力表读数不在正常范围

点击查看答案

第6题

(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()

A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。

B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警

C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警

点击查看答案

第11题

(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()

A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。

B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警

C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警

点击查看答案

第12题

预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()

A. 检查胶垫或阀瓣

B. 关闭末端试水装置阀门

C. 用水冲洗或清理杂质

D. 检查补气孔

点击查看答案

第13题

预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()

A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严

B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

C. 阀瓣损坏或胶垫脱落

D. 气体平稳补偿功能失效

点击查看答案

第14题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()

A. 检查胶垫或阀瓣

B. 关闭末端试水装置阀门

C. 用水冲洗或清理杂质

D. 检查补气孔

点击查看答案

第15题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()

A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严

B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

C. 阀瓣损坏或胶垫脱落

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

点击查看答案

第16题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第17题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路控制阀完全打开

点击查看答案

第18题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第19题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路堵塞

点击查看答案

第21题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()

A. 消防用水水质存在问题,如有杂物等

B. 管道过滤器不能正常工作

C. 阀瓣损坏或胶垫脱落

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

点击查看答案

第22题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第23题

(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 关闭末端试水装置阀门

D. 完全开启压力表管路控制阀

点击查看答案

第24题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第25题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第26题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第27题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第28题

关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()

A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施

B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。

C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。

D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。

点击查看答案

第29题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第30题

哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

开启末端试水装置后3min

点击查看答案

第32题

(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第35题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()

A. 阀瓣与阀瓣座之间有杂物

B. 橡胶件变形损坏

C. 未将系统侧管网内的余水排尽

D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严

点击查看答案

第36题

(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第37题

本题哪不符合建筑消防火巡查要点的内容:()

A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。

B. 手动报警按钮数量是否符合要求;

C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;

D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

点击查看答案

第38题

符合建筑消防火巡查要点的内容的是:()

末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第41题

()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。

A. 雨淋灭火系统

B. 湿式自动喷水灭火系统

C. 预作用自动喷水灭火系统

D. 重复启闭预作用自动喷水系统

点击查看答案

第42题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭是什么原因?()

A. 复位步骤不对

B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面

C. 未将系统侧管网内的余水排尽

D. 消防用水水质存在问题,如有杂物等

点击查看答案

第43题

末端试水装置测试方法:开启末端试水装置,()。

A. 出水压力不应低于0.05MPa

B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作

C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵

D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵

点击查看答案

第44题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第45题

扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水的自动喷水灭火系统是()。

A. 预作用系统

B. 重复启闭预作用系统

C. 雨淋系统

D. 水幕系统

点击查看答案

第46题

灭火后必须及时停止喷水的场所应设置()。

A. 预作用系统

B. 干式系统

C. 重复启闭预作用系统

D. 湿式系统

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭该如何解决?()

A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物

B. 更换橡胶密封件

C. 按步骤复位

D. 拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位

点击查看答案

第50题

连锁控制的测试方法:

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作

B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路

C. 压力开关动作后直接启动消防水泵

D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。

点击查看答案
下载安全员考试通APP
热门考试 全部 >
(单选题/1分)柜门应常闭,柜体不得有变形,油漆不得有脱落,门应能启闭自如,基础应高出地面()。每周至少用拧干的湿抹布擦净柜体。 (单选题/1分)对于稳压泵的维护保养,手动启动稳压泵()min,观察泵体及电动机的发热情况;当设置有气压水罐时,稳压泵启泵次数不大于()次/h。 (单选题/1分)()应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,()应检查储油箱的储油量,()应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次. (单选题/1分)消防水泵维修保养时,电动泵的运行时间不少于()min,柴油泵启动不少于()min,并观察水泵出水压力是否符合要求。 (单选题/1分)消防水泵的时间继电器设置错误或损坏。正确设置转换时间或更换时间继电器,对于一个30KW的时间继电器大约需要()s。 (单选题/1分)检查消防水泵电源自动切换功能,应符合以下规定:双路电源可手动及自动切换时,自动切换时间不应大于();当一路电源与内燃机动力切换时,切换时间不应大于()。 (单选题/1分)工频启动消防水泵时,当配用电机功率不大于132KW时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于()s。 (单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于();当控制柜内的控制线路发生故障,采用手动机械启泵时,应确保消防水泵在报警()内正常工作 (单选题/1分)消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于();与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于();控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。 (单选题/1分)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于()MPA。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案