A. 自动滴水阀长期渗漏
B. 预作用装置开启后不报警
C. 使用一段时间后阀瓣自动开启
D. 预作用装置误报警
搜题
第13题
A. 自动滴水阀长期渗漏
B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C. 电磁阀不动作
D. 压力表读数不在正常范围
第14题
A. 湿式自动喷水灭火系统
B. 干式自动喷水灭火系统
C. 预作用自动喷水灭火系统
D. 雨淋灭火系统
第16题
A. 干式自动喷水灭火系统
B. 湿式自动喷水灭火系统
C. 预作用自动喷水灭火系统
D. 细水雾灭火系统
第19题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第20题
A. 更换过滤器
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质
第23题
A. 雨淋系统
B. 预作用系统
C. 自动喷水泡沫联用系统
D. 水喷雾灭火系统
第27题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第29题
A. 自动喷水湿式灭火系统
B. 自动喷水干式灭火系统
C. 自动喷水干湿两用灭火系统
D. 自动喷水雨淋灭火系统
第31题
A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未配置铃锤或者铃锤卡死
D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
第33题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第34题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第40题
A. 自动喷水雨淋系统
B. 重复启闭预作用灭火系统
C. 水幕系统
D. 自动喷水预作用系统
第43题
A. 自动喷水干式灭火系统
B. 重复启闭预作用灭火系统
C. 水幕系统
D. 水喷雾灭火系统
第45题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第46题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第47题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警