更多“(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第5题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第6题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第11题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第15题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第19题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第22题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第26题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第27题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。
点击查看答案
第29题
()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。
A.
雨淋灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
重复启闭预作用自动喷水系统
点击查看答案
第30题
开启末端试水装置后3min
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭是什么原因?()
A.
复位步骤不对
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)阀瓣损坏或胶垫脱落导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置误报警。
点击查看答案
第35题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路控制阀完全打开
点击查看答案
第36题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路堵塞
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第41题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第42题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第43题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第44题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第45题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,一定是电磁阀被损坏。
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第48题
对于()和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第49题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第50题
哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案