更多“注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。”相关的问题
第1题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第2题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第3题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第4题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第6题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第8题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第9题
干式报警阀迟动作或不动作的原因有:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第10题
底水加注过高或过低都会导致干式报警阀误动作、迟动作或不动作。
点击查看答案
第11题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第14题
哪项不是干式报警阀迟动作或不动作的原因:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第15题
干式报警阀迟动作或不动作该如何解决?()
A.
保持底水在正常水位
B.
进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C.
安装或更换加速器并进行调试
D.
检查阀瓣密封处渗漏原因
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第21题
干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第23题
干式报警阀误动作不可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
底水加注过高
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第24题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第25题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第31题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第32题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第35题
自动喷水灭火系统中干式报警阀组安装完毕后应向报警阀气室注入高度为()mm的清水。
A.
50~100
B.
75~125
C.
100~150
D.
125~150
点击查看答案
第36题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第37题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第38题
湿式报警阀漏水也会引起报警管路误报警。
点击查看答案
第39题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第40题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第41题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第42题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第43题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第44题
自动喷水灭火系统中干式报警阀组安装完毕后应向报警阀气室注入高度为()mm的清水。
A.
50~100
B.
100~125
C.
125~150
D.
150~175
点击查看答案
第45题
压力表损坏或压力表进水管路堵塞会导致湿式报警阀阀前阀后压力表显示不同。
点击查看答案
第46题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第47题
连锁控制的测试方法:
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B.
使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C.
压力开关动作后直接启动消防水泵
D.
也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
点击查看答案
第48题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第49题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第50题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案