A. 排水阀门未完全关闭
B. 阀瓣密封垫老化或损坏
C. 系统侧管道接口渗漏
D. 高位消防水箱漏水
搜题
第9题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第10题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第11题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第12题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 高位消防水箱无水
第13题
A. 复位装置存在问题
B. 线路故障
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第15题
A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
第17题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第20题
A. 按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B. 重新对报警阀组准工作状态进行调试
C. 卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D. 排查报警阀渗漏原因
第21题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第22题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第23题
A. 关紧排水阀门
B. 更换阀瓣密封垫
C. 检查系统侧管道接口渗漏点
D. 警铃试验阀损坏的,予以更换
第26题
A. 复位装置存在问题
B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第38题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第39题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第40题
A. “你希望我们提供什么帮助?”
B. “你认为自己目前遭遇的问题是什么?”
C. “你认为丈夫染上酗酒恶习的原因是什么?”
D. “你认为你们夫妻关系恶化的原因是什么?”
第48题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第49题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第50题
A. 先放水冲洗阀体、阀座
B. 存在污垢,杂物的,经冲洗后渗漏应减少或停止
C. 否则关闭水源侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质
D. 拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件
警告:系统检测到您的账号存在安全风险