更多“湿式报警阀组漏水该如何维修?()”相关的问题
第1题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第2题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第3题
湿式报警阀组漏水,经检查发现系统侧管道接口渗漏,该如何维修?()
A.
密封垫老化、损坏的更换密封垫
B.
密封垫错位的,重新调整密封垫位置
C.
管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件
D.
更换阀瓣密封垫
点击查看答案
第4题
湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()
A.
开启报警管路控制阀
B.
卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C.
清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第5题
湿式报警阀组漏水,经检查发现阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态,该如何维修?()
A.
先放水冲洗阀体、阀座
B.
存在污垢,杂物的,经冲洗后渗漏应减少或停止
C.
否则关闭水源侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质
D.
拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件
点击查看答案
第6题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第7题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第8题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
更换压力表
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
排查并打开被误关的阀门
D.
进行水箱补水作业
点击查看答案
第9题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第10题
如何处理报警管路误报警的故障?()
A.
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B.
重新对报警阀组准工作状态进行调试
C.
卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D.
排查报警阀渗漏原因
点击查看答案
第11题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,以下哪项维修不能解决问题?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第12题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第13题
预作用自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、()、充气设备、管道和供水设施等组成。
A.
湿式报警阀组
B.
雨淋报警阀组
C.
干式报警阀组
D.
预作用装置
点击查看答案
第14题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第16题
湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、控制阀、()等组成。
A.
电磁阀
B.
流量计
C.
压力开关
D.
平衡阀
点击查看答案
第17题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第18题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第19题
可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置是_____。
A.
湿式报警阀
B.
延迟器
C.
水力警铃
D.
阀瓣组件
点击查看答案
第20题
湿式报警阀漏水也会引起报警管路误报警。
点击查看答案
第21题
湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。()
点击查看答案
第22题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第24题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第25题
消防水池(水箱)液位报警如何维修?()
A.
维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.
排查液位过低原因并进行维修
C.
维修或更换液位报警装置
D.
重新设定报警液位
点击查看答案
第26题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案
第27题
干式报警阀迟动作或不动作该如何解决?()
A.
保持底水在正常水位
B.
进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C.
安装或更换加速器并进行调试
D.
检查阀瓣密封处渗漏原因
点击查看答案
第28题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第29题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第30题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第31题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第32题
湿式自动喷水灭火系统的组成不包括()。
A.
湿式报警阀
B.
闭式喷头
C.
管网
D.
充气设备
点击查看答案
第33题
下列属于湿式自动喷水灭火系统组成部分的有()。
A.
消火栓
B.
湿式报警阀
C.
闭式喷头
D.
管网
E.
灭火器
点击查看答案
第34题
湿式自动喷水灭火系统的组成不包括()。
A.
湿式报警阀
B.
闭式喷头
C.
管网
D.
充气设备
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第36题
在消防控制室能控制自动喷水灭火系统中的()等设备动作,并显示其动作反馈信号。
A.
湿式报警阀
B.
雨淋阀
C.
喷淋泵
D.
水流指示器
点击查看答案
第37题
稳压泵漏水该如何修复?
A.
更换密封圈
B.
检查管道接口渗漏点,管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件
C.
维修或更换控制阀
D.
关闭泄水阀门
点击查看答案
第38题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第42题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是因为湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞。
点击查看答案
第43题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第44题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第45题
湿式报警阀组的定期维护保养检查主要包括:日常检查、()。
点击查看答案
第46题
消防水池(水箱)液位报警处理办法不正确的一项是?()
A.
维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.
排查液位过低原因并进行维修
C.
防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
D.
重新设定报警液位
点击查看答案
第47题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后不能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第48题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第49题
消火栓出水压力不足该怎么处理?()
A.
逐段排查渗漏部位并予以维修
B.
消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C.
关闭试水管路阀门
D.
排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
点击查看答案
第50题
发生火灾时湿式自动喷水灭火系统中闭式喷头受热后开启喷水,()动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域。
A.
末端试水装置
B.
水流指示器
C.
干式报警阀组
D.
充气和气压维持设备
点击查看答案