更多“干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()”相关的问题
第1题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第2题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第3题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第4题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第5题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第6题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第7题
干式报警阀误动作不可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
底水加注过高
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第8题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第10题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第11题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第12题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第17题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
限流装置过滤网堵塞
C.
阀座环形槽和小孔堵塞
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第18题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第23题
风阀不能自动启动是什么原因?()
A.
未满足与逻辑
B.
控制模块或线路发生故障
C.
未编写联动公式或联动公式错误
D.
风阀发生故障
点击查看答案
第24题
雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态不可能是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
线路故障
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第25题
风阀不能自动启动不会是什么原因?()
A.
管道内阀门未打开
B.
控制模块或线路发生故障
C.
未编写联动公式或联动公式错误
D.
风阀发生故障
点击查看答案
第26题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第28题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,不可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第29题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足不可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D.
水源侧控制阀被关闭
点击查看答案
第30题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D.
水源侧控制阀被关闭
点击查看答案
第31题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
高位消防水箱无水
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第34题
干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。
点击查看答案
第35题
干式报警阀迟动作或不动作的原因有:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第36题
底水加注过高或过低都会导致干式报警阀误动作、迟动作或不动作。
点击查看答案
第37题
哪项不是干式报警阀迟动作或不动作的原因:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第38题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第39题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第40题
雨淋自动喷水灭火系统传动管泄压,雨淋阀不启动是什么原因?
A.
复位装置存在问题
B.
线路故障
C.
传动管设置的高度、距离及压力与系统供水压力不匹配
D.
消防用水水质存在同题
点击查看答案
第41题
干式报警阀迟动作或不动作该如何解决?()
A.
保持底水在正常水位
B.
进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C.
安装或更换加速器并进行调试
D.
检查阀瓣密封处渗漏原因
点击查看答案
第42题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第43题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第44题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第47题
自动扶梯的润滑装置主要有____几种类型。
A.
自动润滑装置
B.
电磁阀控制润滑装置
C.
滴油式润滑装置
点击查看答案
第48题
风阀动作后无反馈是什么原因?()
A.
风阀动作未到位
B.
微动开关损坏
C.
信号线路开路或断路
D.
输入模块损坏
点击查看答案
第49题
风阀动作后无反馈不可能是什么原因?()
A.
未编写联动公式或联动公式错误
B.
微动开关损坏
C.
信号线路开路或断路
D.
输入模块损坏
点击查看答案
第50题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案