更多“干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。”相关的问题
第1题
干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。
点击查看答案
第2题
干式报警阀误动作不可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
底水加注过高
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第3题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第4题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第5题
哪一项操作无法解决干式系统空压机启动频繁的故障?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
安装或更换加速器并进行调试
点击查看答案
第6题
干式系统空压机启动频繁的原因包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第7题
干式系统空压机启动频繁的故障该如何解决?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
点击查看答案
第8题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第9题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第10题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第11题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第12题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第13题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第14题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第15题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第17题
自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应少于()min。阀瓣处应无渗漏。
点击查看答案
第18题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第19题
下面哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第22题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第23题
干式系统空压机启动频繁的原因不包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第24题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第27题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第32题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第35题
干式报警阀迟动作或不动作的原因有:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第36题
底水加注过高或过低都会导致干式报警阀误动作、迟动作或不动作。
点击查看答案
第37题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第38题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第42题
报警阀气室相关管路处有渗漏点,可用清水检查报警阀与相关管路连接处、管路阀门处有无气体渗漏,检查管路控制阀的启闭状态,连接不严密的按维修程序重新安装,阀门损坏的进行更换,阀门关闭不严密的关闭到位
点击查看答案
第43题
报警阀组准工作状态要求包括:()
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第44题
以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第45题
报警阀组准工作状态要求为:()
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第47题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第48题
稳压泵漏水不可能是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第49题
稳压泵漏水是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第50题
如何处理报警管路误报警的故障?()
A.
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B.
重新对报警阀组准工作状态进行调试
C.
卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D.
排查报警阀渗漏原因
点击查看答案