更多“(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()”相关的问题
第1题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第4题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第6题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第9题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作如何解决?()
A.
检查联动控制启动信号线路
B.
检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C.
联系维修更换电磁阀
D.
关闭电磁阀
点击查看答案
第14题
下面哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障如何排除?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现电磁阀不动作的故障是什么原因?()
A.
火灾自动报警系统损坏
B.
启动信号线路故障
C.
电磁阀输入功率不足
D.
电磁阀损坏
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭该如何解决?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
按步骤复位
D.
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第23题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第25题
对于()和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第26题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第27题
哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第28题
下面哪种系统用的是开式洒水喷头()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第29题
自动喷水灭火系统根据系统采用喷头形式分类,下列属于闭式系统的有()。
A.
雨淋自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统
D.
湿式自动喷水灭火系统
点击查看答案
第35题
自动喷水灭火系统根据系统采用喷头形式分类,下列属于闭式系统的有()。
A.
雨淋自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统
D.
湿式自动喷水灭火系统
点击查看答案
第36题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
雨淋灭火系统
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第39题
下列属于闭式自动喷水灭火系统的是()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋灭火系统
D.
水幕系统
E.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第42题
()不是以灭火为主要目的系统。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋灭火系统
D.
水幕系统
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第44题
()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。
A.
雨淋灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
重复启闭预作用自动喷水系统
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第46题
以下哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作的故障?()
A.
检查联动控制启动信号线路
B.
检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C.
联系维修更换电磁阀
D.
关闭电磁阀
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭是什么原因?()
A.
复位步骤不对
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第48题
一自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、报警阀组成,报警阀前后管道内充满一定压力的水,该系统为()。
A.
自动喷水湿式灭火系统
B.
自动喷水干式灭火系统
C.
自动喷水干湿两用灭火系统
D.
自动喷水雨淋灭火系统
点击查看答案
第49题
()由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
A.
雨淋系统
B.
细水喷雾灭火系统
C.
自动喷水泡沫联用系统
D.
水喷雾灭火系统
点击查看答案
第50题
下列关于雨淋系统的说法中,错误的是()。
A.
雨淋系统采用开式喷头
B.
雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所
C.
雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
D.
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵
点击查看答案