A. 保持底水在正常水位
B. 进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C. 安装或更换加速器并进行调试
D. 检查阀瓣密封处渗漏原因
搜题
第6题
A. 按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B. 检查并紧固充气管路各连接处
C. 排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D. 排查系统侧管网渗漏点并进行维修
第8题
A. 消防联动控制器调整为"自动允许"状态
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将多线控制盘解锁为"手动允许"状态
D. 风机控制柜调整为"手动"状态
第9题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第11题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
第12题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第14题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 按步骤复位
D. 拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位
第17题
A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B. 定期检查和加注底水
C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理
D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修
第20题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
第21题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第22题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第23题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第24题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第26题
A. 关紧排水阀门
B. 更换阀瓣密封垫
C. 检查系统侧管道接口渗漏点
D. 警铃试验阀损坏的,予以更换
第28题
A. 将压力开关内的调压螺母调整到规定值,损坏的予以更换
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第30题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 疏通节流孔板
C. 关闭或维修电磁阀
D. 检查水力警铃的配件,配齐组件
第31题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第32题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第35题
A. 自动滴水阀长期渗漏
B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C. 电磁阀不动作
D. 压力表读数不在正常范围
第38题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第40题
A. 开启报警管路控制阀
B. 卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C. 清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第41题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第42题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第43题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第44题
A. 更换广播模块或修复广播线路故障至正常
B. 修复通信线路或更换广播控制器
C. 重新导入应急广播的音源文件
D. 查找功率放大器线路故障并修复或更换功率放大器
第46题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第48题
A. 5s
B. 1Os
C. 15s
D. 30s
第49题
A. 15
B. 30
C. 10
D. 20