更多“干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()”相关的问题
第1题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第2题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第3题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第4题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
电磁阀不动作
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第6题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第7题
哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用装置开启后不报警
C.
使用一段时间后阀瓣自动开启
D.
预作用装置误报警
点击查看答案
第8题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第10题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第11题
湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()
A.
开启报警管路控制阀
B.
卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C.
清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第14题
湿式报警阀组漏水,经检查发现系统侧管道接口渗漏,该如何维修?()
A.
密封垫老化、损坏的更换密封垫
B.
密封垫错位的,重新调整密封垫位置
C.
管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件
D.
更换阀瓣密封垫
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第18题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第19题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第20题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第21题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第26题
哪项不是干式报警阀迟动作或不动作的原因:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第27题
干式报警阀迟动作或不动作该如何解决?()
A.
保持底水在正常水位
B.
进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C.
安装或更换加速器并进行调试
D.
检查阀瓣密封处渗漏原因
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的处理方法正确的是()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶件
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
用水冲洗或清理杂质
点击查看答案
第29题
湿式报警阀组漏水,经检查发现阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态,该如何维修?()
A.
先放水冲洗阀体、阀座
B.
存在污垢,杂物的,经冲洗后渗漏应减少或停止
C.
否则关闭水源侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质
D.
拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第31题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第32题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
更换压力表
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
排查并打开被误关的阀门
D.
进行水箱补水作业
点击查看答案
第33题
风阀不能自动启动如何维修?()
A.
检查触发信号,满足与逻辑
B.
更换控制模块或检修线路
C.
重新编写联动公式
D.
排除风阀故障
点击查看答案
第34题
哪一项操作无法解决干式系统空压机启动频繁的故障?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
安装或更换加速器并进行调试
点击查看答案
第35题
干式系统空压机启动频繁的原因包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第36题
干式系统空压机启动频繁的故障该如何解决?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第38题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第40题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第41题
干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。
点击查看答案
第42题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第43题
干式报警阀误动作不可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
底水加注过高
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第44题
自动扶梯的润滑装置主要有____几种类型。
A.
自动润滑装置
B.
电磁阀控制润滑装置
C.
滴油式润滑装置
点击查看答案
第45题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,以下哪项维修不能解决问题?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第46题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第49题
干式报警阀迟动作或不动作的原因有:()
A.
底水加注过高
B.
未定期检查和加注底水
C.
水源侧压力不足
D.
系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏
点击查看答案
第50题
底水加注过高或过低都会导致干式报警阀误动作、迟动作或不动作。
点击查看答案