A. 排水阀门未完全关闭
B. 阀瓣密封垫老化或损坏
C. 系统侧管道接口渗漏
D. 报警管路警铃试验阀处渗漏
搜题
第9题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第10题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 高位消防水箱无水
第11题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第12题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第14题
A. 复位装置存在问题
B. 线路故障
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第15题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第16题
A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
第18题
A. 按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B. 重新对报警阀组准工作状态进行调试
C. 卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D. 排查报警阀渗漏原因
第19题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第20题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第21题
A. 关紧排水阀门
B. 更换阀瓣密封垫
C. 检查系统侧管道接口渗漏点
D. 警铃试验阀损坏的,予以更换
第29题
A. “你希望我们提供什么帮助?”
B. “你认为自己目前遭遇的问题是什么?”
C. “你认为丈夫染上酗酒恶习的原因是什么?”
D. “你认为你们夫妻关系恶化的原因是什么?”
第30题
A. 复位装置存在问题
B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第35题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第36题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第50题
A. 密封垫老化、损坏的更换密封垫
B. 密封垫错位的,重新调整密封垫位置
C. 管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件
D. 更换阀瓣密封垫