首页>试题列表>干式报警阀误动作的故障怎么排除?(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

干式报警阀误动作的故障怎么排除?()

A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件

B. 定期检查和加注底水

C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理

D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“干式报警阀误动作的故障怎么排除?()”相关的问题

第1题

干式报警阀误动作的故障怎么排除?()

A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件

B. 定期检查和加注底水

C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理

D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修

点击查看答案

第2题

干式报警阀误动作可能是什么原因?()

A. 阀瓣密封处渗漏严重

B. 未定期检查和加注底水

C. 供气装置发生故障

D. 系统侧管网发生不正常漏气

点击查看答案

第3题

干式报警阀误动作不可能是什么原因?()

A. 阀瓣密封处渗漏严重

B. 底水加注过高

C. 供气装置发生故障

D. 系统侧管网发生不正常漏气

点击查看答案

第4题

干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第5题

干式报警阀迟动作或不动作的原因有:()

A. 底水加注过高

B. 未定期检查和加注底水

C. 水源侧压力不足

D. 系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏

点击查看答案

第6题

底水加注过高或过低都会导致干式报警阀误动作、迟动作或不动作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()

A. 注水阀未关严

B. 阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形

C. 阀座上有异物

D. 警铃试验阀关闭不严或损坏

点击查看答案

第8题

预作用自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、()、充气设备、管道和供水设施等组成。

A. 湿式报警阀组

B. 雨淋报警阀组

C. 干式报警阀组

D. 预作用装置

点击查看答案

第9题

哪项不是干式报警阀迟动作或不动作的原因:()

A. 底水加注过高

B. 未定期检查和加注底水

C. 水源侧压力不足

D. 系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏

点击查看答案

第10题

干式报警阀迟动作或不动作该如何解决?()

A. 保持底水在正常水位

B. 进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修

C. 安装或更换加速器并进行调试

D. 检查阀瓣密封处渗漏原因

点击查看答案

第11题

(多选题/1分)下列关于消防水泵不能正常供水的故障原因及排除方法,其中正确的有()。

A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门

B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门

C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀

D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对

点击查看答案

第12题

(多选题/1分)消防水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低。下列关于其故障原因及排除方法正确的有()。

A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。

B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。

C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。

D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。

E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。

点击查看答案

第13题

火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述不正确的一项是()。

A. 点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除

B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声

C. 显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码

D. 主备电发生故障,发出声、光报警

点击查看答案

第14题

火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述正确的是()。

C. 显示故障总数和故障报警序号.报警时间.类型编码

D. 主备电发生故障,发出声.光报警

点击查看答案

第16题

干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()

A. 报警管路控制阀被关闭

B. 阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形

C. 阀座上有异物

D. 警铃试验阀关闭不严或损坏

点击查看答案

第17题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第18题

报警阀组准工作状态要求包括:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第19题

以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第20题

报警阀组准工作状态要求为:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第21题

在消防控制室图形显示装置(CRT)中,对于故障状态信息显示描述不正确的是:()。

A. "故障"指示显示黄色,故障排除后,故障信息的光指示信号需要手动清除

B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声

C. 对应故障设备以黄色闪烁,故障设备所在区域也显示为黄色

D. 弹出的文字信息显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码

点击查看答案

第22题

在消防控制室图形显示装置(CRT)中,对于故障状态信息显示描述正确的是:。

A. "故障"指示显示黄色,故障排除后,故障信息的光指示信号需要手动清除

B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声

C. 对应故障设备以黄色闪烁,故障设备所在区域也显示为黄色

D. 弹出的文字信息显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码

点击查看答案

第23题

防火阀和排烟防火阀怎么关闭?
点击查看答案

第24题

哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 关闭末端试水装置阀门

D. 完全开启压力表管路控制阀

点击查看答案

第25题

(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 关闭末端试水装置阀门

D. 完全开启压力表管路控制阀

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第27题

湿式报警阀开启后报警管路不排水是什么原因?()

A. 报警管路控制阀被关闭

B. 限流装置过滤网堵塞

C. 阀座环形槽和小孔堵塞

D. 湿式报警阀损坏

点击查看答案

第28题

湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()

A. 开启报警管路控制阀

B. 卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位

C. 清理和冲洗阀座环形槽、小孔

D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修

点击查看答案

第29题

哪一项不是预作用自动喷水灭火系统的常见故障?()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用装置开启后不报警

C. 使用一段时间后阀瓣自动开启

D. 预作用装置误报警

点击查看答案

第30题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的常见故障有()

A. 自动滴水阀长期渗漏

B. 预作用装置开启后不报警

C. 电磁阀不动作

D. 预作用装置误报警

点击查看答案

第31题

怎样排查报警阀气室相关管路处渗漏点?()

A. 用肥皂水检查

B. 检查管路控制阀的启闭状态

C. 连接不严密的按维修程序重新安装

D. 阀门损坏的进行更换

点击查看答案

第32题

风阀不能自动启动如何维修?()

A. 检查触发信号,满足与逻辑

B. 更换控制模块或检修线路

C. 重新编写联动公式

D. 排除风阀故障

点击查看答案

第33题

风阀不能自动启动是什么原因?()

A. 未满足与逻辑

B. 控制模块或线路发生故障

C. 未编写联动公式或联动公式错误

D. 风阀发生故障

点击查看答案

第34题

哪项不是湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因?()

A. 报警管路控制阀被关闭

B. 限流装置过滤网堵塞

C. 阀座环形槽和小孔堵塞

D. 湿式报警阀损坏

点击查看答案

第35题

湿式报警阀开启后报警管路不排水是因为湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

大型广告设施拆除作业应()。

A. 先拆除广告构件,再拆除主体钢结构

B. 先拆除主体钢结构,再拆除广告构件

C. 不按顺序怎么省事怎么拆除

点击查看答案

第37题

雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()

A. 火灾自动报警系统误报,联动开启

B. 节流孔板堵塞

C. 电磁阀被误开或漏水

D. 未将系统侧管网内的余水排尽

点击查看答案

第38题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()

A. 火灾自动报警系统误报,联动开启

B. 节流孔板堵塞

C. 电磁阀被误开或漏水

D. 未将系统侧管网内的余水排尽

点击查看答案

第39题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()

A. 维修火灾自动报警系统

B. 疏通节流孔板

C. 关闭或维修电磁阀

D. 检查水力警铃的配件,配齐组件

点击查看答案

第40题

(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第41题

(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第42题

(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能描述不正确的是:()

A. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除

B. 再有故障发生时,应能再启动

C. 本机故障光信号应保持至故障排除

D. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮

点击查看答案

第43题

干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()

A. 完全关闭注水阀

B. 更换密封圈

C. 清理阀座上的异物

D. 无法修理的及时更换

点击查看答案

第44题

如何处理报警管路误报警的故障?()

A. 按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况

B. 重新对报警阀组准工作状态进行调试

C. 卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗

D. 排查报警阀渗漏原因

点击查看答案

第45题

干式系统空压机启动频繁的原因不包括()

A. 干式系统空压机启停压力设定不正确

B. 充气管路连接处松动

C. 报警阀气室相关管路处有渗漏点

D. 水源侧压力不足

点击查看答案

第46题

当控制器接入故障报警信号时,应发出故障声、光报警,故障声、光信号可手动消除,再有故障信号输入时,可再次启动。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第47题

信息显示与查询功能:控制器信息显示按()及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级。

A. 故障报警、屏蔽

B. 故障报警、监管报警

C. 报警控制、启动

D. 火灾报警、监管报警

点击查看答案

第48题

机械排烟系统的工作原理叙述正确的是()。

A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号

B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号

C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号

D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机

点击查看答案

第49题

使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。

A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP

B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动

C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。

D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)

E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案