A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B. 定期检查和加注底水
C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理
D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修
搜题
第1题
A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B. 定期检查和加注底水
C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理
D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修
第10题
A. 保持底水在正常水位
B. 进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C. 安装或更换加速器并进行调试
D. 检查阀瓣密封处渗漏原因
第11题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第12题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第13题
A. 点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C. 显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
D. 主备电发生故障,发出声、光报警
第14题
C. 显示故障总数和故障报警序号.报警时间.类型编码
D. 主备电发生故障,发出声.光报警
第17题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第18题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第19题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第20题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第21题
A. "故障"指示显示黄色,故障排除后,故障信息的光指示信号需要手动清除
B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C. 对应故障设备以黄色闪烁,故障设备所在区域也显示为黄色
D. 弹出的文字信息显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
第22题
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第25题
A. 开启报警管路控制阀
B. 卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C. 清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第37题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第38题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第39题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 疏通节流孔板
C. 关闭或维修电磁阀
D. 检查水力警铃的配件,配齐组件
第42题
A. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除
B. 再有故障发生时,应能再启动
C. 本机故障光信号应保持至故障排除
D. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮
第44题
A. 按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B. 重新对报警阀组准工作状态进行调试
C. 卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D. 排查报警阀渗漏原因
第47题
A. 故障报警、屏蔽
B. 故障报警、监管报警
C. 报警控制、启动
D. 火灾报警、监管报警
第48题
A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号
B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号
C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号
D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机
第49题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
警告:系统检测到您的账号存在安全风险