更多“阀门内漏,可能是阀门密封面有异物。”相关的问题
第3题
下面哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第6题
《在用工业管道定期检验规程》规定压力管道的在线检验的阀门检查应检查阀门表面是否存在腐蚀现象、阀体表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷、阀门连接螺栓是否松动以及()。
A.
解列后内部是否有缺陷
B.
阀门操作是否灵活
C.
密封面是否有划痕
D.
密封垫片是否合格
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,排除故障的措施不包括()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管通内是否有异物堵塞
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
排除阀门故障,清除堵塞异物
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,排除故障的措施有()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管通内是否有异物堵塞
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
排除阀门故障,清除堵塞异物
点击查看答案
第10题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第11题
阀门的严密性试验是对阀门中阀瓣与阀座的密封面、阀盖与阀体的密封垫以及填料函作()的检验。
A.
承压性能
B.
压强程度
C.
密封性能
D.
密封程度
点击查看答案
第12题
罐体自行检查和日常维护检查内容包括____。
A.
罐体漆色是否完好
B.
罐体各密封面有无泄漏
C.
保温层、真空绝热层的保温性能是否失效
D.
紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态
点击查看答案
第13题
对室内消火栓关闭时本体渗漏的维修不的是?()
A.
更换阀瓣密封圈
B.
清除阀瓣异物,关严消火栓
C.
对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换
D.
对损伤部件进行维修或更换
点击查看答案
第14题
室内消火栓关闭时本体渗漏是什么原因?()
A.
阀瓣密封圈失效
B.
消火栓手轮未旋转到位
C.
阀体、阀座或阀瓣损伤
D.
排水阀不畅
点击查看答案
第15题
室内消火栓关闭时本体渗漏要怎么维修?()
A.
更换阀瓣密封圈
B.
清除阀瓣异物,关严消火栓
C.
对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换
D.
对损伤部件进行维修或更换
点击查看答案
第16题
在用工业管道的在线检验,阀门检查主要包括()。
A.
阀门表面是否存在腐蚀现象
B.
阀门表面是否有裂纹
C.
阀门连接螺栓是否松动
D.
阀门操作是否灵活
点击查看答案
第17题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第18题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止是什么原因?()
A.
注水阀未关严
B.
阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.
阀座上有异物
D.
警铃试验阀关闭不严或损坏
点击查看答案
第19题
注水阀未关严也会导致干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。
点击查看答案
第20题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第21题
阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。()
点击查看答案
第22题
阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。
点击查看答案
第23题
消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。
点击查看答案
第24题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第25题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第26题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第27题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第29题
安全阀泄漏的原因有()。
A.
密封面有水垢、杂物
B.
密封面机械损伤或腐蚀
C.
弹簧老化
D.
阀杆弯曲变形或阀芯与阀座支座面偏斜
点击查看答案
第30题
室内消火栓关闭时本体渗漏的原因不的是?()
A.
阀瓣密封圈失效
B.
消火栓手轮未旋转到位
C.
阀体、阀座或阀瓣损伤
D.
排水阀不畅
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置不出水或射程小、水流分散,处理方法不正确的是?()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C.
排除阀门故障
D.
清除堵塞异物
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置不出水或射程小、水流分散,需要如何处理?()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C.
排除阀门故障
D.
清除堵塞异物
点击查看答案
第33题
对液态沥青运送车下出口阀门,应认真检查其()。
A.
可靠性和密封性
B.
可靠性和绝缘性
C.
密封性和绝缘性
D.
绝缘性和导电性
点击查看答案
第34题
阀门强度试验时,试验压力为公称压力的(),持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。
A.
1.1倍
B.
1.5倍
C.
5倍
D.
5min
E.
10min
点击查看答案
第35题
闸阀阀板处于关闭状态位置时,进水口应能承受()_于额定工作压力的静水压,保持5min,阀门各密封处应无渗漏。
点击查看答案
第36题
闸阀阀板处于关闭状态位置时,进水口应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,阀门各密封处应无渗漏。
点击查看答案
第37题
对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。
A.
0.5MPa
B.
0.6MPa
C.
0.8MPa
D.
1.0MPa
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,检查自动控制阀和检修阀是否正常打开,打开自动控制阀和检修阀即可排除故障。
点击查看答案
第39题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第40题
督导检查组在某施工现场督查时,发现多个乙炔瓶和氧气瓶混放在临时仓库内,存在重大安全隐患。不同气瓶在仓库放置时,要注意气瓶角度,应保持()状态。
A.
倾斜45度角
B.
直立
C.
卧倒
D.
静止
点击查看答案
第41题
督导检查组在某施工现场督查时,发现多个乙炔瓶和氧气瓶混放在临时仓库内,存在重大安全隐患。不同气瓶在仓库放置时,要注意气瓶角度,应保持()状态。
A.
倾斜45度角
B.
直立
C.
卧倒
D.
静止
点击查看答案
第42题
督导检查组在某施工现场督查时,发现多个乙炔瓶和氧气瓶混放在临时仓库内,存在重大安全隐患。不同气瓶在仓库放置时,要注意气瓶角度,应保持()状态。
A.
倾斜45度角
B.
直立
C.
卧倒
D.
静止
点击查看答案
第43题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第44题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第48题
在充装过程中充装人员应当,不需检查()内容。
A.
管线温度是否正常
B.
监听瓶内有无异常音响
C.
查看瓶阀密封是否完好
D.
瓶体温度是否正常
点击查看答案
第50题
(单选题/1分)下列压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置、机械泵入式比例混合装置的安装质量检查内容不符合要求的有()
A.
安全阀的出口不应朝向操作面。
B.
检查压力表的安装高度是否便于开关。
C.
检查阀门、法兰等管道连接处是否有渗漏。
D.
各阀门是否启闭灵活,是否处于正常状态。
点击查看答案