[单选题]

对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。

A. 0.5MPa

B. 0.6MPa

C. 0.8MPa

D. 1.0MPa

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。”相关的问题

第1题

对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。

A. 0.5MPa

B. 0.6MPa

C. 0.8MPa

D. 1.0MPa

点击查看答案

第2题

阀门强度试验时,试验压力为公称压力的(),持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。

A. 1.1倍

B. 1.5倍

C. 5倍

D. 5min

E. 10min

点击查看答案

第3题

阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。

A. 1.6MPa

B. 0.6MPa

C. 1.0MPa

D. 2.0MPa

点击查看答案

第4题

对安装于主干管上的阀门,应抽查10%且不少于一个逐个作强度和严密性试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第5题

在设计无规定时,空调水系统管道系统安装完毕后水压试验符合规范的有()。

A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA

B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法

C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力

D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力

E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用氧气

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用氧气

点击查看答案

第8题

(单选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸

B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用空气或氮气

点击查看答案

第9题

(多选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸

B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用空气或氮气

点击查看答案

第10题

金属及复合管的给水管试压合格标准要符合施工设计的说明,如施工设计未注明时,通常为()。

A. 试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa

B. 试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa

C. 试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa

D. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格

E. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格

点击查看答案

第11题

有关对设备水压试验的方法及要求的叙述中,说法正确的有()。

A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃

B. 水压试验用水必须是清洁水

C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」

D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格

点击查看答案

第12题

某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。根据背景资料,回答下列1~4题。(。

A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。

B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。

C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。

D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。

点击查看答案

第13题

某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。

B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。

C. 案例中给水管道试压的类型有()。

D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。

点击查看答案

第14题

消防给水阀门的安装要求包括()。

A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求

B. 应设有明显的启闭标志

C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用

D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行

E. 减压阀处应有压力试验排水设施

点击查看答案

第15题

某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。该工程排水管道施工过程中要做检测试验,为此项目部施工员编制了试验计划,实施中有力保证了工序和工种的衔接,促使施工进度计划正常执行。请根据背景资料,回答下列1~4题

A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。

B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。

C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。

D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。

点击查看答案

第16题

(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施

点击查看答案

第17题

阀门严密性试验时,试验压力为公称压力的()。

A. 1.1倍

B. 1.5倍

C. 2.5倍

D. 5倍

点击查看答案

第19题

关于压力管道检验,说法正确的有()。

A. 合于使用评价,在全面检验之后进行

B. 承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质

C. 长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验

D. 公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验

点击查看答案

第20题

煤气管道的计算压力大于或等于100kPa时,应进行强度试验,强度试验合格后不必进行严密性试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第21题

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为(),试验时间()h,应无泄漏才可以。

A. 设计工作压力,12

B. 设计工作压力,24

C. 实际工作压力,12

D. 实际工作压力,24

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)灭火剂输送管道的吹扫不符合规定的是()

A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。

B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气

C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,

D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现

点击查看答案

第23题

(多选题/1分)灭火剂输送管道的吹扫符合规定的是()

A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。

B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气

C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,

D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现

点击查看答案

第24题

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为(),稳压()h,应无泄露才可以。

A. 设计工作压力12

B. 设计工作压力24

C. 实际工作压力12

D. 实际工作压力24

点击查看答案

第25题

对于煤气管道气密性试验叙述正确的是()。

A. 所有的煤气管道必须进行严密性试验

B. 所有的煤气管道必须进行强度试验

C. 严密性试验压力为管道计算压力的1.15倍

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法正确的有()

A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa

B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.

C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格

D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。

点击查看答案

第27题

(单选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法不正确的是()

阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

A. 1.15

B. 2.0

C. 1.2

D. 1.5

E. 1.1

点击查看答案

第29题

非主干管上阀门应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%且不少于一个,作耐压强度试验,如有漏、裂不合格的应再抽查50%,仍有不合格的则逐个试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第30题

(单选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验不符合规定的是()

A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.

B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。

C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。

D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第31题

(多选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验符合规定的是()

管道的计算压力()应该进行强度试验,合格后再进行严密性试验。

A. <100KPa

B. ≥100KPa

C. ≥100Pa

点击查看答案

第33题

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为(),稳压()H,应无泄漏才可以。

A. 设计工作压力,12

B. 设计工作压力,24

C. 实际工作压力,12

D. 实际工作压力,24

点击查看答案

第34题

制冷剂阀门安装前应进行严密性试验,严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间()s不漏为合格。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

点击查看答案

第35题

某公司承担了自动喷水灭火系统的安装任务,在安装过程中需要对喷头和管网进行试验,确保安装质量。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。

B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。

C. 管网安装完毕后,应对其进行()。

D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。

点击查看答案

第36题

根据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》规定∶以下说法正确的有()。

A. 压力管道在线检验只能由使用单位进行

B. 使用单位从事压力管道在线检验的人员应当取得《特种设备作业人员证》

C. 使用单位也可将在线检验工作委托给具有压力管道检验资格的机构

D. 全面检验工作由国家市场监管总局核准的具有压力管道检验资格的检验机构进行

点击查看答案

第37题

关于锅炉检验检测,()是错误的。

A. 锅炉的能较效测试可以有使用单位自行进行

B. 对锅炉的检验检测机构、能效测试机构及人员实行资格许可制度

C. 根据规定锅炉使用每两年应当对在用锅炉进行一次定期能效测试,测试工作宜结合外部检验

D. 检验机构及能效测试机构应当接受市场监督管理部门的监督,并且对锅炉定期检验结论和测试结果的准确性负责

点击查看答案

第38题

对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用()。

A. 强度试验

B. 灌水试验

C. 通球试验

D. 通水试验

点击查看答案

第39题

制冷剂阀门安装前应进行严密性试验,严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间()不漏为合格。

A. 15s

B. 20s

C. 25s

D. 30s

点击查看答案

第40题

自制起重扒杆吊装作业的表述最完整的是()。

A. 起重扒杆必须按照设计进行安装,作业前进行试吊,验收合格后方可使用,并做好书面记录。

B. 起重扒杆必须按照设计进行安装,天气情况良好时,作业前可不进行试吊,验收合格后方可使用,但要做好书面记录。

C. 起重扒杆必须按照业主要求进行安装,作业前进行试吊,验收合格之前即可使用,并做好书面记录。

D. 起重扒杆必须按照设计进行安装,作业前进行试吊,验收合格后方可使用,书面记录可以忽略。

点击查看答案

第41题

干粉灭火器清洁维护要求包括()等。

A. 灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方便的地方

B. 灭火器一经开启必须进行再充装

C. 灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔二年应进行水压试验,合格的方可使用

D. 灭火器满三年或每次再充装前,及以后每隔一年应进行水压试验

点击查看答案

第48题

背景资料:某企业承建的一项燃气管道工程,目前的工程进展情况如下:燃气管道采用钢管焊接,燃气管道全部安装完成,埋地敷设的管道回填土至管顶0.3m,设计输气压力为0.5MPa。

A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。

B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。

C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。

D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。

点击查看答案

第49题

(判断题/1分)灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸,经气压强度试照合格可不进行气密性试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第50题

给水管道压力试验或闭气试验给水管道需要进行压力管道强度或严密性试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案