A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
搜题
第1题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第6题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第8题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第9题
A. 检查探测装置是否存在故障
B. 检查探测装置参数设置是否正确
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 维修或更换故障部件
第12题
A. 检查胶垫或阀瓣
B. 关闭末端试水装置阀门
C. 用水冲洗或清理杂质
D. 检查补气孔
第13题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第14题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第15题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第16题
A. 正确
B. 错误
第18题
A. 自动消防炮灭火系统
B. 喷射型自动射流灭火系
C. 喷洒型自动射流灭火系统
D. 点射型自动射流灭火系统
E. 智能型自动射流灭火系统
第19题
A. 检查探测装置是否存在故障
B. 检查探测装置参数设置是否正确
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 维修或更换故障部件
第20题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C. 清除阀座松动处并进行紧固
D. 更换新的阀座或阀瓣
第21题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第23题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第24题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第25题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第27题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 更换橡胶密封件
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第28题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第29题
A. 自动滴水阀长期渗漏
B. 预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C. 电磁阀不动作
D. 压力表读数不在正常范围
第30题
开启末端试水装置后3min
第31题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第32题
A. 消防炮系统
B. 雨淋系统
C. 水喷雾系统
D. 自动喷水灭火系统
第34题
A. 洒水喷头
B. 报警阀组
C. 水流报警装置
D. 火灾探测器
E. 火灾报警控制器
第35题
A. 正确
B. 错误
第36题
A. 消防炮系统
B. 雨淋系统
C. 水喷雾系统
D. 自动喷水灭火系统
第38题
A. 橡胶密封件变形损坏
B. 阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C. 未将系统侧管网内的余水排尽
D. 消防用水水质存在问题,如有杂物等
第39题
A. 阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B. 橡胶件变形损坏
C. 未将系统侧管网内的余水排尽
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第43题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第47题
A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未配置铃锤或者铃锤卡死
D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
第48题
A. 消防用水水质存在问题,如有杂物等
B. 管道过滤器不能正常工作
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
警告:系统检测到您的账号存在安全风险