A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第3题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第4题
A. 正确
B. 错误
第6题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第7题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第8题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第9题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第10题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第12题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第13题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第14题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路控制阀完全打开
第15题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第16题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第17题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路堵塞
第22题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第24题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第26题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第27题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第29题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第30题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第35题
A. 温感器控制自动关闭型防火阀
B. 烟感器控制自动关闭型防火阀
C. 手动控制关闭或开启型防火阀
D. 电动控制关闭或开启型防火阀
第38题
A. 温感器控制自动关闭型防火阀
B. 烟感器控制自动关闭型防火阀
C. 手动控制关闭或开启型防火阀
D. 电动控制关闭或开启型防火阀
第39题
A. 正确
B. 错误
第44题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第45题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第46题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第47题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 疏通节流孔板
C. 关闭或维修电磁阀
D. 检查水力警铃的配件,配齐组件
第49题
A. 排烟口平时呈打开状态,以便火灾发生时,能及时排烟
B. 火灾发生时,排烟口可以通过控制中心或手动进行控制
C. 排烟口平时呈常闭状态,火灾发生时才打开
D. 当气流温度达到280℃时,阀门自动关闭达到阻隔烟火的作用
E. 阀门打开后输出开启动作信号,可连锁相关设备运行
警告:系统检测到您的账号存在安全风险