室内消火栓关闭时本体渗漏是什么原因?()

A. 阀瓣密封圈失效

B. 消火栓手轮未旋转到位

C. 阀体、阀座或阀瓣损伤

D. 排水阀不畅

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“室内消火栓关闭时本体渗漏是什么原因?()”相关的问题

第1题

室内消火栓关闭时本体渗漏是什么原因?()

A. 阀瓣密封圈失效

B. 消火栓手轮未旋转到位

C. 阀体、阀座或阀瓣损伤

D. 排水阀不畅

点击查看答案

第2题

室内消火栓关闭时本体渗漏的原因不的是?()

A. 阀瓣密封圈失效

B. 消火栓手轮未旋转到位

C. 阀体、阀座或阀瓣损伤

D. 排水阀不畅

点击查看答案

第3题

室内消火栓关闭时本体渗漏要怎么维修?()

A. 更换阀瓣密封圈

B. 清除阀瓣异物,关严消火栓

C. 对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换

D. 对损伤部件进行维修或更换

点击查看答案

第4题

对室内消火栓关闭时本体渗漏的维修不的是?()

A. 更换阀瓣密封圈

B. 清除阀瓣异物,关严消火栓

C. 对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换

D. 对损伤部件进行维修或更换

点击查看答案

第5题

消火栓未关严,会导致消火栓出水口平时有水渗出,也会导致室内消火栓关闭时本体渗漏。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第6题

消火栓出水口平时有水渗出是什么原因造成的?()

A. 排水阀不畅

B. 消火栓未关严

C. 阀瓣处有异物卡住无法关严

D. 阀瓣橡胶垫老化

点击查看答案

第7题

消火栓出水口平时有水渗出不可能是什么原因造成的?()

A. 系统管路分段控制阀被误关闭

B. 消火栓未关严

C. 阀瓣处有异物卡住无法关严

D. 阀瓣橡胶垫老化

点击查看答案

第8题

自独生女儿过世后,张女士与丈夫的关系变得越来越冷漠,丈夫逐渐染上了酗酒恶习,对家里的事不闻不问,还多次动手打张女士。无奈之下,张女士向社会工作者求助。为了帮助张女士界定其夫妻间存在的问题,下列社会工作者的提问中,最适宜的是()

A. “你希望我们提供什么帮助?”

B. “你认为自己目前遭遇的问题是什么?”

C. “你认为丈夫染上酗酒恶习的原因是什么?”

D. “你认为你们夫妻关系恶化的原因是什么?”

点击查看答案

第9题

消火栓按钮启动后不报警或不启泵是什么原因?()

A. 消火栓按钮损坏

B. 线路损坏

C. 设备未注册

D. 供水管道无水

点击查看答案

第10题

消火栓的种类可分为()等。

A. 市政消火栓

B. 室外消火栓

C. 室内消火栓

D. 临时消火栓

点击查看答案

第11题

消火栓的种类可分为()等。

A. 市政消火栓

B. 室外消火栓

C. 室内消火栓

D. 临时消火栓

点击查看答案

第12题

室内消火栓给水系统按管网水压不同可分为()。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内临时低压消火栓给水系统

C. 室内高压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

E. 室内常压消火栓给水系统

点击查看答案

第13题

室内消火栓给水系统按水压不同可分为()。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内临时低压消火栓给水系统

C. 室内高压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

E. 室内常压消火栓给水系统

点击查看答案

第14题

()是指平时室内消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内高压消火栓给水系统

C. 室内临时低压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

点击查看答案

第15题

消防水池(水箱)漏水是什么原因?()

A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏

B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭

C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀

D. 控制阀未完全关闭

点击查看答案

第16题

防火门关闭后挡烟性能差不是什么原因?()

A. 防火门与建筑框架间存在缝隙

B. 防火门密封条安装不到位

C. 防火门密封条膨胀系数不符合要求

D. 闭门器损坏

点击查看答案

第17题

常开式防火门无法正常关闭是什么原因?()

A. 电磁释放器无法消磁

B. 电动闭门器滑槽内锁舌过紧

C. 模块损坏或无联动公式

D. 闭门器、连杆安装角度不正确

点击查看答案

第18题

防火门关闭缓慢或过速,双扇门关闭不严是什么原因?()

A. 门扇与地面局部产生摩擦

B. 闭门器拉力调节不当

C. 双扇门顺序器损坏

D. 门扇变形

点击查看答案

第19题

社会工作者运用问题认识工作表进行问题分析,下列属于该方法内容的是()

A. 所关注的问题是什么?

B. 问题在何时何地发生?

C. 谁受这个问题的影响?

D. 人们对问题的感受如何?

E. 问题产生的原因是什么?

点击查看答案

第20题

消火栓按钮启动后不报警或不启泵不可能是什么原因?()

A. 消火栓按钮损坏

B. 线路损坏

C. 设备未注册

D. 供水管道无水

点击查看答案

第21题

防火门关闭后挡烟性能差是什么原因造成的?()

A. 防火门与建筑框架间存在缝隙

B. 防火门密封条安装不到位

C. 防火门密封条膨胀系数不符合要求

D. 闭门器损坏

点击查看答案

第22题

()的作用是为消防车等消防设备提供消防用水,或通过消防车和水泵接合器为室内灭火设施提供消防用水。

A. 低压室外消火栓

B. 高压室外消火栓

C. 低压室内消火栓

D. 高压室内消火栓

点击查看答案

第23题

防火门关闭缓慢或过速,双扇门关闭不严不可能是什么原因?()

A. 门扇与地面局部产生摩擦

B. 闭门器拉力调节不当

C. 双扇门顺序器损坏

D. 门扇变形

点击查看答案

第24题

消防水池(水箱)漏水不可能是什么原因?()

A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏

B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭

C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀

D. 消防水泵控制阀未完全关闭

点击查看答案

第25题

消防控制室无法联动控制防火卷帘不可能是什么原因?()

A. 控制器发生故障

B. 控制模块发生故障

C. 联动控制线路发生故障

D. 电源发生故障

点击查看答案

第26题

对于消火栓出水压力不足的处理不的是?()

A. 逐段排查渗漏部位并予以维修

B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修

C. 关闭试水管路阀门

D. 关严消火栓

点击查看答案

第27题

水枪或软管卷盘喷嘴处无水或压力不足的维修不的是?()

A. 关闭室内消火栓进水管检修阀

B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理

C. 更换破损的水带或软管

D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水

点击查看答案

第28题

无法通过消防水泵接合器向室内管网供水是什么原因?

A. 止回阀安装方向错误

B. 控制阀被误关闭

C. 阀门或管内水冻结

D. 消防水泵结合器选择错误

点击查看答案

第29题

稳压泵漏水是什么原因?()

A. 气压罐泄水管阀门未关闭

B. 稳压泵的密封圈松动、老化或损坏

C. 稳压泵进出水管道接口渗漏

D. 稳压泵控制阀渗漏

点击查看答案

第30题

消防控制室远程不能启停消防水泵,可能是什么原因?()

A. 专用线路开路

B. 多线控制盘按钮接触不良

C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障

D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态

点击查看答案

第31题

消防控制室远程不能启停消防水泵,可能是什么原因?()

A. 专用线路断路

B. 多线控制盘线路松动

C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态

D. 多线控制盘配用的切换模块损坏

点击查看答案

第32题

适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况的给水系统是()。

A. 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统

B. 仅设水箱的室内消火栓给水系统

C. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统

点击查看答案

第33题

消防控制室远程不能启停消防水泵,不可能是什么原因?()

A. 专用线路断路

B. 消防总线联动控制设定在"自动"状态

C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态

D. 多线控制盘配用的切换模块损坏

点击查看答案

第34题

消防控制室远程不能启停消防水泵,不可能是什么原因?()

A. 专用线路开路

B. 消防泵组电气控制柜的控制模式设定在"自动"状态

C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障

D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态

点击查看答案

第35题

室内消火栓灭火操作步骤:取出消防水枪,拉出消防水带,将水带接口一端与消火栓接口顺时针旋转连接,另一端与水枪逆时针旋转连接,在地面上铺平拉直。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

稳压泵漏水不可能是什么原因?()

A. 气压罐泄水管阀门未关闭

B. 稳压泵的密封圈松动、老化或损坏

C. 稳压泵进出水管道接口渗漏

D. 稳压泵控制阀渗漏

点击查看答案

第37题

室外消火栓给水系统按管网平时的工作压力高低和灭火时是否要加压分为()。

A. 室外低压消火栓给水系统

B. 室外临时低压消火栓给水系统

C. 室外高压消火栓给水系统

D. 室外临时高压消火栓给水系统

E. 室外常压消火栓给水系统

点击查看答案

第38题

室外消火栓给水系统按水压不同可分为()。

A. 室外低压消火栓给水系统

B. 室外临时低压消火栓给水系统

C. 室外高压消火栓给水系统

D. 室外临时高压消火栓给水系统

E. 室外常压消火栓给水系统

点击查看答案

第39题

消火栓打开时无水不可能的原因是:()

A. 消火栓检修井闸阀被误关闭

B. 系统管路分段控制阀被误关闭

C. 供水管道无水

D. 排水阀堵塞,消火栓栓体内存有余水,冬季余水冻结

点击查看答案

第40题

消火栓打开时无水可能的原因有:()

A. 消火栓检修井闸阀被误关闭

B. 系统管路分段控制阀被误关闭

C. 供水管道无水

D. 排水阀堵塞,消火栓栓体内存有余水,冬季余水冻结

点击查看答案

第41题

消防控制室不能远程手动启停风机可能是什么原因?()

A. 专用线路发生故障

B. 控制柜内电气发生故障

C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏

D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障

点击查看答案

第42题

()是指平时室外消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。

A. 室外低压消火栓给水系统

B. 室外临时低压消火栓给水系统

C. 室外高压消火栓给水系统

D. 室外临时高压消火栓给水系统

点击查看答案

第43题

()是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量,确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。

A. 室外低压消火栓给水系统

B. 室外临时低压消火栓给水系统

C. 室外高压消火栓给水系统

D. 室外临时高压消火栓给水系统

点击查看答案

第44题

()是指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

A. 室外低压消火栓给水系统

B. 室外临时低压消火栓给水系统

C. 室外高压消火栓给水系统

D. 室外临时高压消火栓给水系统

点击查看答案

第45题

关于消火栓系统管道、阀门的保养内容,下列选项不正确的是()。

A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤

B. 检查阀门是否漏水

C. 检查消火栓系统上各阀门的关闭状态,确保其常闭,平时不得开启

D. 检查管路的固定是否牢靠

点击查看答案

第46题

消防控制室不能远程手动启停风机不可能是什么原因?()

A. 专用线路发生故障

B. 控制柜内电气发生故障

C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏

D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障

点击查看答案

第47题

室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第48题

防火卷帘运行时噪声大是什么原因?()

A. 五金件安装不牢固

B. 帘面走位

C. 未涂覆润滑油

D. 门体与导轨卡住

点击查看答案

第49题

水枪或软管卷盘喷嘴处无水或压力不足不是因为什么原因?()

A. 室内消火栓进水管检修阀被误关闭

B. 系统管网水压不足

C. 消火栓手轮未旋转到位

D. 水带与消火栓、水带与水枪连接未到位或接口损伤、变形

点击查看答案

第50题

水枪或软管卷盘喷嘴处无水或压力不足是什么原因?()

A. 室内消火栓进水管检修阀被误关闭

B. 系统管网水压不足

C. 消火栓手轮未旋转到位

D. 水带与消火栓、水带与水枪连接未到位或接口损伤、变形

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案