更多“玻璃管液位计进水管打开,排水管关闭则消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位。”相关的问题
第1题
玻璃管液位计进水管打开,排水管关闭则消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位。
点击查看答案
第2题
消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位不可能的原因()
A.
未安装就地液位显示装置
B.
玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C.
水位信号装置损坏、线路损坏
D.
通气管、溢流管管口防虫网损坏
点击查看答案
第3题
消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位是什么原因?()
A.
未安装就地液位显示装置
B.
玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C.
水位信号装置损坏、线路损坏
D.
通气管、溢流管管口防虫网损坏
点击查看答案
第4题
消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位如何维修?()
A.
按要求安装就地液位显示装置
B.
正确启、闭阀门,冲洗管道
C.
更换浮子等损坏件
D.
维修或更换损坏件
点击查看答案
第5题
关子消防水池、高位消防水箱的保养内容,下列选项正确的有()。
A.
消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B.
进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C.
消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D.
消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E.
消防用水不作他用的技术措施应当有效
点击查看答案
第6题
消防水池的设置要求不正确的是()。
A.
应设置就地水位显示装置
B.
消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C.
消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D.
通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)消防控制室应安装能够显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息的设施.
点击查看答案
第8题
消防水池、高位消防水箱的保养内容包括()。
A.
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B.
水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C.
进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D.
溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E.
水位信号装置完好,显示正常。
点击查看答案
第9题
消防水池的设置要求不正确的是()。
A.
应设置就地水位显示装置
B.
在消防控制室或值班室无需设置水位显示装置
C.
应设置溢流水管和排水设施
D.
采用间接排水
点击查看答案
第10题
消防控制室对泡沫灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B.
消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C.
消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D.
泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
点击查看答案
第11题
消防控制室应安装能够显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息的设施。()
点击查看答案
第12题
消防水池(水箱)漏水不可能是什么原因?()
A.
排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B.
排污管(放空管)上控制阀未关闭
C.
消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D.
消防水泵控制阀未完全关闭
点击查看答案
第13题
消防水池(水箱)没水可能是什么原因?()
A.
进水管浮球阀损坏
B.
进水管液位控制阀损坏
C.
设备和管道内有杂物
D.
止回阀粘连,开启度不够
点击查看答案
第14题
消防水池(水箱)漏水是什么原因?()
A.
排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B.
排污管(放空管)上控制阀未关闭
C.
消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D.
控制阀未完全关闭
点击查看答案
第15题
严寒地区未采取防冻措施或防冻措施失效,消防水池(水箱)会没水或漏水。
点击查看答案
第16题
关于消防水池的设置要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B.
出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C.
消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D.
消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E.
消防水池应设置就地水位显示装置
点击查看答案
第17题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
更换压力表
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
排查并打开被误关的阀门
D.
进行水箱补水作业
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)消防控制设备对室内消火栓系统应有()等控制、显示功能。
A.
控制消防水泵的启、停
B.
显示启泵按钮的位置
C.
显示消防水泵的工作、故障状态
D.
显示消火栓栓口的出水压力
E.
消防水箱的水位
点击查看答案
第19题
高位消防水箱,正确的选项是:()。
A.
水箱与基础应牢固连接
B.
水箱外壁与建筑本体结构墙面,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
C.
水箱进水管的管径不应大于DN32
D.
水箱进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
点击查看答案
第20题
消防水池(水箱)液位报警是因为什么原因?()
A.
浮球阀或液位控制阀产品存在质量问题,无法关闭
B.
液位过低
C.
液位报警装置发生报警故障
D.
报警液位设定不准确
点击查看答案
第21题
报警液位设定不准确可能会造成消防水池(水箱)液位报警。
点击查看答案
第22题
()主要由玻璃管、标尺、保温套、上下进水阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。
A.
玻璃板液位计
B.
磁耦合液位计
C.
浮标液位计
D.
玻璃管液位计
点击查看答案
第23题
对消防水池(水箱)没水或漏水解决方案不正确的是?()
A.
更换损坏件
B.
对泄漏部位进行堵漏、维修或更换
C.
关闭放水阀
D.
防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
点击查看答案
第24题
消防水池(水箱)没水或漏水该如何解决?()
A.
更换损坏件
B.
对泄漏部位进行堵漏、维修或更换
C.
完全关闭排污管(放空管)的控制阀
D.
防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
点击查看答案
第25题
消防水池(水箱)液位报警处理办法不正确的一项是?()
A.
维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.
排查液位过低原因并进行维修
C.
防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
D.
重新设定报警液位
点击查看答案
第26题
消防水池(水箱)液位报警如何维修?()
A.
维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.
排查液位过低原因并进行维修
C.
维修或更换液位报警装置
D.
重新设定报警液位
点击查看答案
第27题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,有可能是高位消防水箱无水。
点击查看答案
第28题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,不可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第29题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
高位消防水箱无水
点击查看答案
第30题
消防水池由()组成。
A.
水池本体、进水管
B.
出水管、液位计
C.
溢流口、泄水口
D.
溢流管、泄水管
E.
检修人孔、爬梯、通气管
点击查看答案
第31题
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。()
点击查看答案
第32题
不属于直读式水位计的是()。
A.
远程水位计
B.
双色水位计
C.
玻璃板水位计
D.
玻璃管水位计
点击查看答案
第33题
不属于直读式水位计的是()。
A.
远程水位计
B.
双色水位计
C.
玻璃板水位计
D.
玻璃管水位计
点击查看答案
第34题
()应对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭检査消防用水不作他用的技术措施.发现故障应及时进行处理。
A.
半个月
B.
每月
C.
每季度
D.
每年
点击查看答案
第35题
毎月应对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭检査消防用水不作他用的技术措施.发现故障应及时进行处理。()
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)细水雾灭火系统储水装置的维护保养方法不正确的是:()
A.
对于储瓶,采用称重的方式进行液位检查
B.
对于常压式水箱,采用直尺测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位
C.
放空水箱,使用专用清洗剂对箱体内壁及内部管路进行清洁
D.
清洗符合要求后,注入符合制造单位要求的净化水,至设计液位
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)细水雾灭火系统储水装置的维护保养方法正确的是:()
A.
对于储瓶,采用称重的方式进行液位检查
B.
对于常压式水箱,采用直尺测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位
C.
放空水箱,使用专用清洗剂对箱体内壁及内部管路进行清洁
D.
清洗符合要求后,注入符合制造单位要求的净化水,至设计液位
点击查看答案
第39题
液位计有下列情况之一时,应停止使用:____。
A.
玻璃板(管)有裂纹、破碎
B.
防止泄漏保护装置损坏
C.
阀件固死
D.
液位计指示模糊不清
E.
出现假液位
F.
超过规定检修期限
点击查看答案
第40题
液位计有下列情况之一时,应停止使用:____。
A.
阀件固死
B.
防止泄漏保护装置损坏
C.
玻璃板(管)有裂纹、破碎
D.
液位计指示模糊不清
E.
出现假液位
F.
超过规定检修期限
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)细水雾灭火系统储水装置的维护保养内容不正确的是:()
A.
每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B.
检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C.
寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于4℃
D.
常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)细水雾灭火系统储水装置的维护保养内容正确的有:()
A.
每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B.
检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C.
寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于5℃
D.
常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
点击查看答案
第44题
液面计是()的安全装置。
A.
控制液位高低
B.
显示液面位置变化
C.
安全泄放
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)细水雾灭火系统储水瓶液位计显示或水损失超过20%时,应由具备资质的机构充装。
点击查看答案
第46题
固定式压力容器常用的液面计是()。
A.
玻璃管液面计
B.
平板玻璃液面计
C.
浮球液面计
D.
防霜液面计
点击查看答案
第47题
锅炉缺水事故的原因可能是()。
A.
水位表显示不准
B.
给水设备故障
C.
排污泄露
D.
给水管道破裂
点击查看答案
第48题
锅炉缺水事故的原因可能是()。
A.
水位表显示不准
B.
给水设备故障
C.
排污泄露
D.
给水管道破裂
点击查看答案
第49题
冲洗水位计时,站在水位计的侧面,戴手套,开启阀门时,应缓慢小心,冲洗步骤正确的是()1、关闭水阀,冲洗汽管、玻璃管。2、开放水阀,冲洗汽管、水管、玻璃管。3、开启水阀,关闭汽阀,冲洗水管、玻璃管。4、开启汽阀,关闭放水阀,恢复水位计运行。
A.
2-1-3-4
B.
1到2-3-4
C.
4-2-1-3
点击查看答案
第50题
()不能直接自动启动湿式、干式自动喷水灭火系统的消防水泵。
A.
消防水泵出水干管上设置的压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀组压力开关
D.
消火栓按钮
点击查看答案