更多“湿式报警阀组漏水,经检查发现系统侧管道接口渗漏,该如何维修?()”相关的问题
第1题
湿式报警阀组漏水,经检查发现系统侧管道接口渗漏,该如何维修?()
A.
密封垫老化、损坏的更换密封垫
B.
密封垫错位的,重新调整密封垫位置
C.
管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件
D.
更换阀瓣密封垫
点击查看答案
第2题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第3题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第4题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第5题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第6题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第7题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第8题
干式报警阀误动作的故障怎么排除?()
A.
检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B.
定期检查和加注底水
C.
排查供气装置故障原因并进行维修处理
D.
排查系统侧管网漏气点并进行维修
点击查看答案
第9题
干式报警阀误动作可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
未定期检查和加注底水
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第10题
湿式报警阀组漏水,经检查发现阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态,该如何维修?()
A.
先放水冲洗阀体、阀座
B.
存在污垢,杂物的,经冲洗后渗漏应减少或停止
C.
否则关闭水源侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质
D.
拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件
点击查看答案
第11题
哪一项操作无法解决干式系统空压机启动频繁的故障?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
安装或更换加速器并进行调试
点击查看答案
第12题
干式系统空压机启动频繁的原因包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第13题
干式系统空压机启动频繁的故障该如何解决?()
A.
按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B.
检查并紧固充气管路各连接处
C.
排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
点击查看答案
第14题
如何处理报警管路误报警的故障?()
A.
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B.
重新对报警阀组准工作状态进行调试
C.
卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D.
排查报警阀渗漏原因
点击查看答案
第15题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第16题
稳压泵漏水不可能是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第17题
以下哪一项不能解决稳压泵漏水的问题?
A.
更换密封圈
B.
检查管道接口渗漏点,管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件
C.
维修或更换控制阀
D.
关闭泄水阀门
点击查看答案
第18题
稳压泵漏水该如何修复?
A.
更换密封圈
B.
检查管道接口渗漏点,管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件
C.
维修或更换控制阀
D.
关闭泄水阀门
点击查看答案
第19题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第20题
干式报警阀误动作不可能是什么原因?()
A.
阀瓣密封处渗漏严重
B.
底水加注过高
C.
供气装置发生故障
D.
系统侧管网发生不正常漏气
点击查看答案
第21题
干式报警阀误动作一般是阀瓣密封处渗漏严重,失去底水后漏气,系统测气压下降发生误动作。
点击查看答案
第22题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第25题
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止如何维修?()
A.
完全关闭注水阀
B.
更换密封圈
C.
清理阀座上的异物
D.
无法修理的及时更换
点击查看答案
第26题
报警阀气室相关管路处有渗漏点,可用清水检查报警阀与相关管路连接处、管路阀门处有无气体渗漏,检查管路控制阀的启闭状态,连接不严密的按维修程序重新安装,阀门损坏的进行更换,阀门关闭不严密的关闭到位
点击查看答案
第27题
湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()
A.
开启报警管路控制阀
B.
卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C.
清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第28题
干式系统空压机启动频繁的原因不包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第29题
怎样排查报警阀气室相关管路处渗漏点?()
A.
用肥皂水检查
B.
检查管路控制阀的启闭状态
C.
连接不严密的按维修程序重新安装
D.
阀门损坏的进行更换
点击查看答案
第30题
报警管路误报警的原因不包括()
A.
未按照安装图纸安装或未按照调试要求进行调试
B.
报警阀渗漏严重
C.
湿式系统延迟器下部板溢出水孔堵塞
D.
充气管路连接处松动
点击查看答案
第31题
报警管路误报警的原因包括()
A.
未按照安装图纸安装或未按照调试要求进行调试
B.
报警阀渗漏严重
C.
湿式系统延迟器下部板溢出水孔堵塞
D.
充气管路连接处松动
点击查看答案
第32题
下列关于沉管施工的说法,错误的是()。
A.
沉放前、后管道无变形、受损
B.
沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象
C.
沉放后,对于无裂缝设计的沉管严禁有任何裂缝
D.
柔性接口密实、无裂缝,无滴漏、线漏和明显渗水现象
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第34题
消火栓出水压力不足该怎么处理?()
A.
逐段排查渗漏部位并予以维修
B.
消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C.
关闭试水管路阀门
D.
排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
点击查看答案
第35题
湿式报警阀漏水也会引起报警管路误报警。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第37题
不安装延时器的湿式报警阀,系统侧放水后()内报警装置应开始连续报警。安装延迟器的湿式报警阀,系统侧放水后()内报警装置应开始发出连续报警。
A.
15s
B.
30s
C.
5s90s
D.
5s60s
点击查看答案
第38题
水枪或软管卷盘喷嘴处无水或压力不足的维修不的是?()
A.
关闭室内消火栓进水管检修阀
B.
进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C.
更换破损的水带或软管
D.
重新绑扎水带或软管并测试无漏水
点击查看答案
第39题
水枪或软管卷盘喷嘴处无水或压力不足如何维修?()
A.
打开检修阀
B.
进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C.
更换破损的水带或软管
D.
重新绑扎水带或软管并测试无漏水
点击查看答案
第40题
对于消火栓出水压力不足的处理不的是?()
A.
逐段排查渗漏部位并予以维修
B.
消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C.
关闭试水管路阀门
D.
关严消火栓
点击查看答案
第41题
消防水池(水箱)液位报警处理办法不正确的一项是?()
A.
维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.
排查液位过低原因并进行维修
C.
防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
D.
重新设定报警液位
点击查看答案
第42题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第46题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作,下面哪一项不能解决问题?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第47题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,以下哪项维修不能解决问题?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第48题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第49题
2005年4月,华东某公司一只液氯贮罐的阀门松动而造成氯气泄露,造成268人入院治疗,其中27人住院,紧急疏散人约2000人。关于氯气液化说法正确的是()。
A.
如发现氯气液化系统有泄漏情况,应立即先处理泄漏点,而后切断气源
B.
氯气液化系统应经常用肥皂水检查整个系统和管线、设备是否泄漏
C.
液氯储槽的盛装量应≤80%
点击查看答案
第50题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案