更多“(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测其故障报警功能。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测其故障报警功能。
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若出现()等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
风机发生故障
B.
探测器吸气管路发生破漏
C.
探测器吸气管路发生堵塞
D.
在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)故障功能检查:改变任意一路采样管的气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()s内发出故障信号。
A.
30
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。
点击查看答案
第10题
某加氢装置大修结束后进入开工阶段,当装置VGO进料后低分压力上升,低分气改入干气脱硫装置。一段时间后低分气显示无流量,低分压力也开始快速上升,关于装置可能出现的故障分析不正确的是()。
A.
可能是低分气外送调节阀故障
B.
可能是干气脱硫装置流程更改
C.
可能是低分气流量指示仪表故障
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的120%或小于正常吸气流量的60%时,探测器应在100s内发出故障信号。
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在120s内发出故障信号。
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。
A.
60
B.
90
C.
100
D.
120
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障等是对火灾报警控制器的检测的重要步骤()
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量()或()时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
小于正常吸气流量的50%
B.
小于正常吸气流量的80%
C.
大于正常吸气流量的120%
D.
大于正常吸气流量的150%
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应正对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应背对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障不包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第25题
哪项不是湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
限流装置过滤网堵塞
C.
阀座环形槽和小孔堵塞
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第26题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
限流装置过滤网堵塞
C.
阀座环形槽和小孔堵塞
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第27题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是因为湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞。
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在()S内发出火灾报警信号。
A.
100
B.
120
C.
150
D.
180
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)管路采样式吸气感烟火灾探测器,当采样管道布置形式为垂直采样时,每()C温差间隔或()m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第31题
湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()
A.
开启报警管路控制阀
B.
卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C.
清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统的常见线路故障按故障出现的部位可以分为()。
A.
系统设备内部的连接线路故障
B.
可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C.
可燃气体报警控制器设备故障
D.
可燃气体探测器损坏
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)火灾报警传输设备的通信功能包括:信息的接收与传输功能、手动报警功能、本机故障报警功能、自检功能等。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)广播模块接线错误,既可能导致"干线故障",也可能导致"支线故障"。
点击查看答案
第35题
以下()_是监控器内部部件产生的故障。
A.
交流电源故障
B.
手动盘故障
C.
系统故障
D.
总线故障
E.
模块故障
点击查看答案
第36题
以下()是现场总线产生的故障。
A.
交流电源故障
B.
手动盘故障
C.
系统故障
D.
总线故障
E.
模块故障
点击查看答案
第37题
以下()是监控器内部部件产生的故障。
A.
交流电源故障
B.
手动盘故障
C.
系统故障
D.
总线故障
E.
模块故障
点击查看答案
第38题
以下()_是现场总线产生的故障。
A.
交流电源故障
B.
手动盘故障
C.
系统故障
D.
总线故障
E.
模块故障
点击查看答案
第39题
检测通信人孔内气体浓度时,选用的气体检测仪应具备的功能包括()。
A.
停泵警报功能
B.
内置泵吸功能
C.
多气体检测功能
D.
氧检测功能
E.
固定式仪器
点击查看答案
第40题
检测通信人孔内气体浓度时,选用的气体检测仪应具备的功能包括()。
A.
停泵警报功能
B.
内置泵吸功能
C.
多气体检测功能
D.
氧检测功能
E.
固定式仪器
点击查看答案
第41题
检测通信人孔内气体浓度时,选用的气体检测仪应具备的功能包括()。
A.
停泵警报功能
B.
内置泵吸功能
C.
多气体检测功能
D.
氧检测功能
E.
固定式仪器
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)消防水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低。下列关于其故障原因及排除方法正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B.
故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C.
故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D.
故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E.
故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)总线故障维修难度较大,排查时应注意以下几点:()
A.
检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B.
检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C.
个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D.
检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E.
总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
点击查看答案
第44题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作60min。
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)符合电气火灾监控设备故障报警功能的是()
A.
监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B.
监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C.
探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D.
监控设备应能手动消除报警声信号
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能说法不正确的是:()
A.
传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应点亮。
B.
当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能自动消除,再有故障发生时,应能再启动
C.
本机故障光信号应保持至故障排除
D.
采用字母(符)---数字显示器时,当显示区域不足以显示全部故障信息时,应手动查询功能。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)下列关于消防水泵不能正常供水的故障原因及排除方法,其中正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B.
故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C.
故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D.
故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
点击查看答案
第49题
场车转向盘转不动可能是由于()。
A.
油泵损坏或故障
B.
分流阀堵塞或损坏
C.
胶管或接头损坏
D.
管道堵塞
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)探测总线短路、断路、过流、过载都会造成电气火灾监控系统线路故障。
点击查看答案