第1题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是因为湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞。
点击查看答案
第2题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足不可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D.
水源侧控制阀被关闭
点击查看答案
第3题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D.
水源侧控制阀被关闭
点击查看答案
第4题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,以下哪项维修不能解决问题?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第5题
湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
排查并打开被误关的阀门
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
更换压力表
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第6题
哪项不是湿式报警阀开启后报警管路不排水的原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
限流装置过滤网堵塞
C.
阀座环形槽和小孔堵塞
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第7题
湿式报警阀开启后报警管路不排水是什么原因?()
A.
报警管路控制阀被关闭
B.
限流装置过滤网堵塞
C.
阀座环形槽和小孔堵塞
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第8题
湿式报警阀开启后报警管路不排水如何维修?()
A.
开启报警管路控制阀
B.
卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位
C.
清理和冲洗阀座环形槽、小孔
D.
对湿式报警阀和补偿管路进行维修
点击查看答案
第9题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,不可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
湿式报警阀损坏
点击查看答案
第10题
压力表损坏或压力表进水管路堵塞会导致湿式报警阀阀前阀后压力表显示不同。
点击查看答案
第11题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路堵塞
点击查看答案
第13题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D.
完全关闭压力表管路控制阀
点击查看答案
第15题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,有可能是高位消防水箱无水。
点击查看答案
第16题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路控制阀完全打开
点击查看答案
第17题
湿式报警阀漏水也会引起报警管路误报警。
点击查看答案
第18题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第20题
如何处理报警管路误报警的故障?()
A.
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B.
重新对报警阀组准工作状态进行调试
C.
卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D.
排查报警阀渗漏原因
点击查看答案
第21题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第22题
报警管路误报警的原因不包括()
A.
未按照安装图纸安装或未按照调试要求进行调试
B.
报警阀渗漏严重
C.
湿式系统延迟器下部板溢出水孔堵塞
D.
充气管路连接处松动
点击查看答案
第23题
报警管路误报警的原因包括()
A.
未按照安装图纸安装或未按照调试要求进行调试
B.
报警阀渗漏严重
C.
湿式系统延迟器下部板溢出水孔堵塞
D.
充气管路连接处松动
点击查看答案
第24题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,可能是什么原因?()
A.
压力表损坏
B.
压力表进水管路堵塞
C.
水源侧控制阀被关闭
D.
高位消防水箱无水
点击查看答案
第25题
湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()
A.
更换压力表
B.
对进水管路进行冲洗、维修
C.
排查并打开被误关的阀门
D.
进行水箱补水作业
点击查看答案
第26题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第27题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第28题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第29题
连锁控制的测试方法:
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B.
使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C.
压力开关动作后直接启动消防水泵
D.
也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
点击查看答案
第30题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第31题
预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。
点击查看答案
第36题
预作用自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、()、充气设备、管道和供水设施等组成。
A.
湿式报警阀组
B.
雨淋报警阀组
C.
干式报警阀组
D.
预作用装置
点击查看答案
第37题
湿式报警阀组采取了哪些措施防止误报()。
A.
报警阀内设有平衡管路
B.
在报警阀至警铃的管路上设置开关
C.
报警阀内没有平衡管路
D.
在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E.
在报警阀至警铃的管路上设置延时器
点击查看答案
第38题
不安装延时器的湿式报警阀,系统侧放水后()内报警装置应开始连续报警。安装延迟器的湿式报警阀,系统侧放水后()内报警装置应开始发出连续报警。
A.
15s
B.
30s
C.
5s90s
D.
5s60s
点击查看答案
第39题
湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。()
点击查看答案
第40题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B.
放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
点击查看答案
第41题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
点击查看答案
第42题
湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、控制阀、()等组成。
A.
电磁阀
B.
流量计
C.
压力开关
D.
平衡阀
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)预作用系统是准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为()系统的()系统
A.
干式开式
B.
干式闭式
C.
湿式开式
D.
湿式闭式
点击查看答案
第44题
连锁控制的测试方法:通过开启()等方式模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。
A.
末端试水装置
B.
报警阀泄水阀
C.
专用测试管路
D.
警铃试验阀
点击查看答案
第45题
连锁控制测试时,通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。
点击查看答案
第46题
引起水力警铃工作不正常的原因有()
A.
产品质量问题
B.
安装调试不符合要求
C.
报警管路控制阀被关闭
D.
报警管路或警铃喷嘴堵塞
点击查看答案
第47题
可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置是_____。
A.
湿式报警阀
B.
延迟器
C.
水力警铃
D.
阀瓣组件
点击查看答案
第48题
湿式报警阀组采取防止误报措施有()。
A.
安装水流指示器
B.
报警阀内没有平衡管路
C.
在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D.
在报警阀上安装阀门
E.
在管路上安装减压阀
点击查看答案
第49题
对水力警铃工作不正常的原因描述不正确的是()
A.
产品质量问题
B.
安装调试不符合要求
C.
报警阀渗漏严重
D.
报警管路或警铃喷嘴堵塞
点击查看答案
第50题
当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于()时,报警阀应及时启动。
A.
1L/s
B.
1.5L/s
C.
2L/s
D.
2.5L/s
点击查看答案