A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 正确
B. 错误
第5题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第6题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第8题
A. 10060
B. 12090
C. 15060
D. 18090
第10题
A. 5
B. 10
C. 60
D. 100
第11题
A. 3
B. 30
C. 60
D. 100
第12题
A. 手动火灾报警按钮误报
B. 吸气式感烟火灾探测器误报
C. 火焰探测器误报
D. 点型/线型感温火灾探测器误报
E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报
第14题
A. 试验烟枪(加烟器)
B. 气溶胶储罐
C. 电吹风机
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第15题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第16题
A. 火灾探测器类故障
B. 手动火灾报警按钮故障
C. 控制器主电故障
D. 控制器备电故障
E. 总线回路故障
第17题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第18题
A. 试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B. 气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C. 电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第19题
A. 试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B. 气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C. 电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第20题
A. 火灾报警功能
B. 火灾报警控制功能
C. 监管报警功能
D. 故障报警功能
E. 屏蔽功能
第21题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第22题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第34题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第35题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第37题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第38题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第43题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第48题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第50题
A. 对火灾自动报警系统进行季度功能检査和测试
B. 更换火灾报警控制器电源线路的熔断器
C. 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电
D. 火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态
E. 火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换