更多“(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。”相关的问题
第1题
(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测其故障报警功能。
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若出现()等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
风机发生故障
B.
探测器吸气管路发生破漏
C.
探测器吸气管路发生堵塞
D.
在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量()或()时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
小于正常吸气流量的50%
B.
小于正常吸气流量的80%
C.
大于正常吸气流量的120%
D.
大于正常吸气流量的150%
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。
A.
60
B.
90
C.
100
D.
120
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在()S内发出火灾报警信号。
A.
100
B.
120
C.
150
D.
180
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器火警功能检查:将烟雾发生装置的喷嘴分别对准()个采样管路,使得烟雾能被采样管路充分吸收,当烟雾浓度满足报警参数时,探测器应在()s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
A.
160
B.
260
C.
360
D.
2120
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)若吸气式感烟火灾探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在()s内发出火灾报警信号。
A.
80
B.
100
C.
120
D.
140
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。
A.
163
B.
123
C.
162
D.
122
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
探测器标识
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)管路采样式吸气感烟火灾探测器,当采样管道布置形式为垂直采样时,每()C温差间隔或()m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
点击查看答案
第22题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()
A.
在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B.
采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合不要求的是:()
A.
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。
点击查看答案
第33题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第34题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第35题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第36题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第37题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第38题
采用()向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾,以测试点型感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
试验烟枪(加烟器)
B.
气溶胶储罐
C.
电吹风机
D.
触发手动报警按钮
E.
点燃火柴
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应正对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应背对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第41题
通过将点型感烟火灾探测器从底座上拆除,来检测火灾报警控制器的故障报警功能。()
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器可以监测到()内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
A.
防火分区
B.
防烟分区
C.
报警区域
D.
防护区域
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第44题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过()m。
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号。
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能实用性和系统的空气供给。
点击查看答案
第50题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过()m。
点击查看答案