A. 0.5m~0.8m
B. 0.8m~1.0m
C. 1.0m~1.2m
D. 1.3m~1.5m
搜题
第4题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第5题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第7题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第8题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第10题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第11题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第16题
A. 检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B. 定期检查卷门机金属零部件的表面,不应有裂纹
C. 手动拉链表面应无锈蚀
D. 电动机出线端子应加装金属接线盒
E. 卷门机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等杂物阻碍
第18题
A. 检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B. 清洁控制箱内、表面和按钮盒上的灰尘污物,防止按钮卡阻而不能反弹。若发现有电线缠绕、打结等现象应及时处理
C. 检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如果有损坏或不符合要求时应定期安排人员检修
D. 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要不定期进行远程手动启动或联动控制,查看动作反馈信号是否正确
E. 检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
第19题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第20题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第21题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第22题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第23题
A. 0.5m0.9m~1.3m
B. 0.5m1.3m~1.5m
C. 0.7m0.9m~1.3m
D. 0.7m1.3m~1.5m
第24题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第25题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第26题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.21.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第27题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.31.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第29题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
第31题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
第33题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
第34题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第37题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
B. 距地(楼)面1.2m
C. 距地(楼)面1.8m
D. 距地(楼)面2.0m