A. 正确
B. 错误
搜题
第1题
A. 正确
B. 错误
第2题
A. 正确
B. 错误
第3题
A. 风机发生故障
B. 探测器吸气管路发生破漏
C. 探测器吸气管路发生堵塞
D. 在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
第4题
A. 小于正常吸气流量的50%
B. 小于正常吸气流量的80%
C. 大于正常吸气流量的120%
D. 大于正常吸气流量的150%
第5题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第6题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第12题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第14题
A. 160
B. 260
C. 360
D. 2120
第16题
A. 100
B. 120
C. 150
D. 180
第19题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第23题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第24题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第25题
A. 5.0
B. 10.0
C. 11.5
D. 15.0
第26题
A. 探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B. 探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C. 探测器自身老化损坏
D. 探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位
第27题
A. 使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B. 将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C. 将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D. 将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方3m左右
第28题
A. 使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B. 将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C. 将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D. 将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
第29题
A. 该探测器损坏
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 该探测器连接线断开
D. 该回路出现接地故障
第30题
A. 可燃气体报警控制器无显示故障
B. 某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C. 某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D. 某只探测器掉线故障
第31题
A. 可燃气体报警控制器无显示故障
B. 某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C. 某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D. 某只探测器掉线故障
第32题
A. 系统设备内部的连接线路故障
B. 可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C. 可燃气体报警控制器设备故障
D. 可燃气体探测器损坏
第33题
A. 清除控制器周边的可燃物、杂物
B. 清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C. 检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D. 检查控制器的显示是否正常
第34题
A. 10
B. 12
C. 14
D. 18
第35题
A. 10s
B. 30s
C. 40s
D. 100s
第39题
A. 探测器供电线路短路或者断开
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 探测器反馈线路短路或者断开
D. 该回路出现接地故障
第40题
A. 探测器供电线路短路或者断开
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 探测器反馈线路短路或者断开
D. 该回路出现接地故障
第41题
A. 163
B. 123
C. 162
D. 122
第42题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第43题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第47题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第49题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险