重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应正对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()”相关的问题

第1题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应正对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

点击查看答案

第2题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应背对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

点击查看答案

第3题

(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()

A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给

B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号

C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号

D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()

(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合不要求的是:()

A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求

B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求

C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔

D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()

A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。

B. 采样孔不应背对气流方向

C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具

D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()

(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()

A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度

B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m

C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所

D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

点击查看答案

第11题

(单选题/1分)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过()m。

A. 10

B. 12

C. 16

D. 20

点击查看答案

第12题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()

A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度

B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m

C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所

D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。

A. 163

B. 123

C. 162

D. 122

点击查看答案

第14题

(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。

A. 60

B. 90

C. 100

D. 120

点击查看答案

第16题

(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()

A. 探测器灵敏度

B. 采样管安装

C. 采样孔设置

D. 安装过程

点击查看答案

第17题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()

A. 探测器灵敏度

B. 采样管安装

C. 采样孔设置

D. 探测器标识

点击查看答案

第18题

(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()

A. 加烟器

B. 香烟

C. 棉绳

D. 酒精

点击查看答案

第19题

(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()

A. 加烟器

B. 香烟

C. 棉绳

D. 酒精

点击查看答案

第20题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器火警功能检查:将烟雾发生装置的喷嘴分别对准()个采样管路,使得烟雾能被采样管路充分吸收,当烟雾浓度满足报警参数时,探测器应在()s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。

A. 160

B. 260

C. 360

D. 2120

点击查看答案

第21题

(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)若吸气式感烟火灾探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在()s内发出火灾报警信号。

A. 80

B. 100

C. 120

D. 140

点击查看答案

第23题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过()m。

A. 20

B. 16

C. 10

D. 4

点击查看答案

第24题

(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第27题

(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第28题

(单选题/1分)通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在()S内发出火灾报警信号。

A. 100

B. 120

C. 150

D. 180

点击查看答案

第29题

(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第30题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于()。

A. 烟雾传感器的功能可靠性

B. 系统的持续空气供给

C. 稳定的电流供应

D. 采样孔的安装精度

点击查看答案

第31题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器可以监测到()内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

A. 防火分区

B. 防烟分区

C. 报警区域

D. 防护区域

点击查看答案

第32题

(单选题/1分)管路采样式吸气感烟火灾探测器,当采样管道布置形式为垂直采样时,每()C温差间隔或()m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。

A. 1°,2m

B. 2°,3m

点击查看答案

第33题

(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。

A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m

B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物

C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m

D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

点击查看答案

第34题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若出现()等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号。

A. 风机发生故障

B. 探测器吸气管路发生破漏

C. 探测器吸气管路发生堵塞

D. 在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件

点击查看答案

第35题

(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。

A. 手动火灾报警按钮误报

B. 吸气式感烟火灾探测器误报

C. 火焰探测器误报

D. 点型/线型感温火灾探测器误报

E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报

点击查看答案

第37题

(判断题/1分)可以采取堵塞采样孔模拟低气流故障、拆除采样管末端帽模拟高气流故障等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

(单选题/1分)下列关于线型光束感烟火灾探测器,说法错误的是()。

A. 探测器应安装固定,并不应产生位移

B. 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物

C. 发射器和接收器应保证接收器避开日光和人工光源的直接照射

D. 考虑到位移影响,钢结构建筑中发射器和接收器严禁设置在钢架上

点击查看答案

第39题

火灾探测器从结构外形可分为()。

A. 点型

B. 感烟火灾探测器

C. 线型

D. 感光火灾探测器

E. 可燃气体探测器

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。

A. 150~100

B. 120~100

C. 150~100

D. 120~100

点击查看答案

第41题

()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。

A. 感烟火灾探测器

B. 感温火灾探测器

C. 感光火灾探测器

D. 气体火灾探测器

点击查看答案

第42题

(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。

A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器

B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合

C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器

D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器

点击查看答案

第43题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量()或()时,探测器应在100s内发出故障信号。

A. 小于正常吸气流量的50%

B. 小于正常吸气流量的80%

C. 大于正常吸气流量的120%

D. 大于正常吸气流量的150%

点击查看答案

第44题

(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()

A. 感烟火灾探测器

B. 感温火灾探测器

C. 感光火灾探测器

D. 可燃气体探测器

点击查看答案

第45题

(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第46题

(多选题/1分)关于火焰探测器和图像型火灾探测器的说法正确的是()

A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域

B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上

C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;

C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;

D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;

E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。

点击查看答案

第48题

(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。

A. 感温火灾探测器

B. 感烟火灾探测器

C. 红外火焰探测器

D. 可燃气体探测器

E. 感光火灾探测器

点击查看答案

第49题

()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。

A. 感烟火灾探测器

B. 感温火灾探测器

C. 可燃气体探测器

D. 复合火灾探测器

点击查看答案

第50题

火灾自动报警系统由触发器件、报警装置、消防联动系统和自动灭火系统等部分组成,触发器件包括火灾探测器和手动触发装置。最常用的火灾探测器是()式。

A. 感温

B. 感烟

C. 气体探测

D. 感光可燃

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案