重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>(多选题/1分) 符合电气火灾监控设备故障报警功能的是(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

(多选题/1分)符合电气火灾监控设备故障报警功能的是()

A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;

B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。

C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息

D. 监控设备应能手动消除报警声信号

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(多选题/1分)符合电气火灾监控设备故障报警功能的是()”相关的问题

第1题

(多选题/1分)电气火灾监控设备报警功能检测符合要求的是()

(单选题/1分)符合电气火灾监控设备监控报警功能的是()

(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()

A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;

B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)关于电气火灾监控设备报警功能符合要求的有:()

A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检

B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别

C. 监控设备应能自动消除报警声信号

D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)电气火灾监控设备报警功能检测不符合要求的是()

A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;

B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。

C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息

D. 监控设备应能手动消除报警声信号

点击查看答案

第7题

(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()

A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;

B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

点击查看答案

第8题

(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()

A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

点击查看答案

第9题

(单选题/1分)关于电气火灾监控设备报警功能不符合要求的有:()

A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检

B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别

C. 监控设备应能自动消除报警声信号

D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()

(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()

(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能说法正确的有():

A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态

B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号

C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除

D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()

(多选题/1分)电气火灾监控系统设备故障可能的原因有()

A. 监控设备未开启

B. 监控设备损坏

C. 探测器损坏

D. 监控设备线路未连接

点击查看答案

第15题

按照国家标准《火灾报警控制器XGB4717-2005)要求,火灾报警控制器整机一般具有()功能。

A. 火灾报警功能

B. 火灾报警控制功能

C. 监管报警功能

D. 故障报警功能

E. 屏蔽功能

点击查看答案

第16题

区域火灾报警控制器功能的有()。

A. 火灾报警功能

B. 火灾报警控制功能

C. 故障报警功能

D. 自检功能

E. 电源功能

点击查看答案

第17题

(多选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述正确的是()

A. 监控设备未开启,可重新开机

B. 监控设备损坏,应更换

C. 探测器损坏,应更换探测器

D. 监控设备未保养,应定期检测

点击查看答案

第18题

电气火灾监控设备有哪些功能?()

A. 监控报警

B. 故障报警

C. 消音

D. 自检

点击查看答案

第19题

电气火灾监控设备只有监控报警和自检的功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第20题

下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()

A. 电气火灾监控设备

B. 火灾声光警报器

C. 测温式电气火灾监控探测器

D. 故障电弧探测器

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能描述不正确的是:()

A. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除

B. 再有故障发生时,应能再启动

C. 本机故障光信号应保持至故障排除

D. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能说法不正确的是:()

A. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应点亮。

B. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能自动消除,再有故障发生时,应能再启动

C. 本机故障光信号应保持至故障排除

D. 采用字母(符)---数字显示器时,当显示区域不足以显示全部故障信息时,应手动查询功能。

点击查看答案

第23题

(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第24题

(多选题/1分)下列符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第25题

(多选题/1分)下列哪些属于对火灾报警控制器的功能检查:()

A. 火灾报警自检功能;

B. 主备电源切换功能;

C. 故障报警功能;

D. 火灾优先功能;

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因有:()

A. 设备自身故障

B. 电气火灾监控系统通信线路故障

C. 模块故障

D. 系统部分回路故障

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第28题

(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()

A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。

B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试

C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。

D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。

点击查看答案

第29题

(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()

A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠

B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色

C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根

D. 线缆应留有不小于200mm的余量

点击查看答案

第30题

(多选题/1分)下面符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()

A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵

B. 线缆应绑扎成束

C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第31题

(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因有()

A. 探测总线缺相

B. 探测总线短路

C. 探测总线断路

D. 传感组件线路断路或短路

点击查看答案

第32题

(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障如何处理?()

A. 线路重新连接,进行测试

B. 检查线路,排除短路后重新进行测试

C. 检查线路,排除断路后重新进行测试

D. 检查线路,排除接地后重新进行测试

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)电气火灾监控设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查控制器是否能正常报警。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统监控设备安装要求的是:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第35题

(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()

A. 监控设备与探测器线路未连接

B. 探测总线短路

C. 探测总线断路

D. 监控设备未开启

点击查看答案

第36题

(多选题/1分)火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有()等控制、显示功能。

A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号

B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。

C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号

D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号

E. 控制挡烟垂壁等防烟设施

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统设备故障的原因?()

A. 监控设备未开启

B. 监控设备损坏

C. 探测器损坏

D. 监控设备线路未连接

点击查看答案

第38题

下列选项中,属于火灾报警控制器电源功能的有()。

A. 火灾报警功能

B. 主备电转换功能

C. 故障报警功能

D. 系统兼容功能

E. 电源供给功能

点击查看答案

第39题

(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的信息传输功能说法正确的是()

A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。

B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。

C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。

D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)下列不符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的是:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第41题

(单选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述不正确的是()

A. 监控设备未开启,可重新开机

B. 监控设备损坏,应更换

C. 探测器损坏,应更换探测器

D. 监控设备未保养,应定期检测

点击查看答案

第42题

(多选题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的()等信息。

A. 类别

B. 过程

C. 位置

D. 工作状态

点击查看答案

第43题

(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第44题

(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能说法不符合要求的是()

A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息

B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。

C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息

D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令

点击查看答案

第45题

(单选题/1分)以下不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()

A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠

B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色

C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根

D. 线缆应留有不小于200mm的余量

点击查看答案

第46题

(单选题/1分)下面不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()

A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵

B. 线缆应绑扎成束

C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()

A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固

B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤

C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常

D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好

点击查看答案

第48题

(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()

A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;

B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。

C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定

D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求

点击查看答案

第49题

(单选题/1分)火灾自动报警设备的"自检键"的功能()

A. 检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态

B. 检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态

C. 检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态

D. 检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态

点击查看答案

第50题

(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()

A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;

B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;

C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案