A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B. 采样孔不应背对气流方向
C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
搜题
第1题
A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
第2题
A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B. 采样孔不应背对气流方向;
C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
第10题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第14题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第15题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第17题
A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B. 采样孔不应正对气流方向;
C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
第18题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第19题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第20题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第21题
A. 163
B. 123
C. 162
D. 122
第28题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第29题
A. 160
B. 260
C. 360
D. 2120
第30题
A. 1°,2m
B. 2°,3m
第33题
A. 100
B. 120
C. 150
D. 180
第34题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第36题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第37题
A. 风机发生故障
B. 探测器吸气管路发生破漏
C. 探测器吸气管路发生堵塞
D. 在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
第39题
A. 手动火灾报警按钮误报
B. 吸气式感烟火灾探测器误报
C. 火焰探测器误报
D. 点型/线型感温火灾探测器误报
E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报
第40题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第41题
A. 60
B. 90
C. 100
D. 120