更多“(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)隔膜室控制阀、复位球阀开启时,雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第3题
维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,以下哪项不能排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第4题
雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态不可能是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
线路故障
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第11题
下列关于雨淋系统的说法中,错误的是()。
A.
雨淋系统采用开式喷头
B.
雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所
C.
雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
D.
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
点击查看答案
第13题
预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因不包括()
A.
消防用水水质存在问题
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
消防用水中存在杂物
点击查看答案
第14题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障?()
A.
更换过滤器
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的故障如何排除?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。
点击查看答案
第18题
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,与该雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火的自动喷水灭火系统是()
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第19题
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,与该雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火的自动喷水灭火系统是()
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统传动管设置的高度、距离及压力与系统供水压力不匹配,导致传动管泄压,雨淋阀不启动。
点击查看答案
第21题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵。
A.
湿式系统
B.
干式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第22题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
雨淋灭火系统
点击查看答案
第23题
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。()
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第25题
()是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成。
A.
雨淋系统
B.
水喷雾灭火系统
C.
细水雾灭火系统
D.
泡沫---水喷淋灭火系统
点击查看答案
第26题
以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第29题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
完全开启报警阀前的供水控制阀
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,一定是电磁阀被损坏。
点击查看答案
第33题
自动喷水灭火系统的雨淋报警阀组用于()
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第34题
自动喷水灭火系统中,雨淋报警阀组用于()。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第35题
自动喷水灭火系统中,雨淋报警阀组用于()。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第38题
()由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
A.
雨淋系统
B.
细水喷雾灭火系统
C.
自动喷水泡沫联用系统
D.
水喷雾灭火系统
点击查看答案
第39题
______由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
自动喷水泡沫联用系统
D.
水喷雾灭火系统
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)水幕系统是由开式洒水喷头或水幕喷头和雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)仅启动信号线路故障和电磁阀输入功率不足会造成雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作。
点击查看答案
第42题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()
A.
消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B.
显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C.
消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D.
消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
点击查看答案
第43题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()
A.
消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B.
显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C.
消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D.
消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作如何解决?()
A.
检查联动控制启动信号线路
B.
检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C.
联系维修更换电磁阀
D.
关闭电磁阀
点击查看答案
第45题
水灭火系统包括消火栓灭火系统和()。
A.
自动喷淋灭火系统
B.
应急疏散系统
C.
消防广播系统
D.
通风系统
点击查看答案
第46题
水灭火系统包括消火栓灭火系统和()
A.
自动喷淋灭火系统
B.
应急疏散系统
C.
消防广播系统
D.
通风系统
点击查看答案
第47题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第50题
()是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
消防炮系统
B.
雨淋系统
C.
水喷雾系统
D.
自动喷水灭火系统
点击查看答案