更多“(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫灭火系统无法正常灭火。
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因不包括:()
A.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因包括:()选项:
A.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)下列哪一项不是泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因()
A.
泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的原因有:()
A.
泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质
B.
泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常
C.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
D.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)对于泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常的解决方案不正确的是?()
A.
更换已损坏的胶囊
B.
定期检查吸气口及清理杂物
C.
定期检查喷射口及清理杂物
D.
更换密封玻璃,并重新进行密封性能试验,试验合格后方可安装
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常如何解决?()
A.
更换已损坏的胶囊
B.
定期检查吸气口及清理杂物
C.
定期检查喷射口及清理杂物
D.
更换密封玻璃,并重新进行密封性能试验,试验合格后方可安装
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常如何维修?()
A.
更换密封玻璃,并重新进行密封性能试验,试验合格后方可安装
B.
定期检查吸气口及清理杂物
C.
定期检查喷射口及清理杂物
D.
更换已变质的泡沫液
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)泡沫喷雾灭火装置不能正常工作的原因包括:()
A.
启动瓶组、动力瓶组出现泄漏,导致装置无法正常工作
B.
系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞
C.
低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄
D.
外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,会造成什么故障?()
A.
泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常
B.
泡沫喷雾灭火装置不能正常工作
C.
泡沫比例混合装置无法形成泡沫混合液
D.
泡沫比例混合装置不能按比例形成泡沫混合液
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质会导致泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)泡沫产生装置吸气口被杂物堵塞,导致发泡不正常,需定期检查吸气口及清理杂物。
点击查看答案
第15题
()是泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。
A.
液下喷射泡沫灭火系统
B.
半液下喷射泡沫灭火系统
C.
液上喷射泡沫灭火系统
D.
泡沫喷淋灭火系统
点击查看答案
第16题
泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统是()。
A.
液上喷射泡沫灭火系统
B.
液下喷射泡沫灭火系统
C.
移动式泡沫灭火系统
D.
泡沫---水喷淋灭火系统
点击查看答案
第17题
()是泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。
A.
液下喷射泡沫灭火系统
B.
半液下喷射泡沫灭火系统
C.
液上喷射泡沫灭火系统
D.
泡沫喷淋灭火系统
点击查看答案
第18题
()是泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。
A.
液下喷射泡沫灭火系统
B.
半液下喷射泡沫灭火系统
C.
液上喷射泡沫灭火系统
D.
泡沫喷淋灭火系统
点击查看答案
第19题
()是泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。
A.
液下喷射泡沫灭火系统
B.
半液下喷射泡沫灭火系统
C.
液上喷射泡沫灭火系统
D.
泡沫喷淋灭火系统
点击查看答案
第20题
液下喷射泡沫灭火系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统。
点击查看答案
第21题
液下喷射泡沫灭火系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)泡沫喷雾灭火装置不能正常工作该如何解决?()
A.
定期检查瓶组的压力,发现压力低于最低压力值时,应及时更换瓶组
B.
拆下水雾喷头并清洗喷头内杂物
C.
定期检查喷射口及清理杂物
D.
更换密封玻璃,并重新进行密封性能试验,试验合格后方可安装
点击查看答案
第23题
()由泡沫混合液泵、泡沫比例混合器、高背压泡沫产生器、泡沫喷射口、泡沫混合液管线、阐阀、单向阀、囊式泡沫液储罐以及水源和动力源组成。
A.
固定式液上喷射泡沫灭火系统
B.
固定式液下喷射泡沫灭火系统
C.
半固定式液上喷射泡沫灭火系统
D.
泡沫---水喷淋灭火系统
点击查看答案
第24题
固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射可分为液上喷射和液下喷射两种方式,液下喷射泡沫灭火适用()。
A.
固定拱顶储罐
B.
外浮顶储罐
C.
内浮顶储罐
D.
双盘外浮顶储罐
点击查看答案
第25题
《泡沫喷雾灭火装置》(GA834)适用于泡沫灭火系统中的泡沫喷雾灭火装置。
点击查看答案
第26题
《泡沫喷雾灭火装置》(GA834)适用于泡沫灭火系统中的泡沫喷雾灭火装置。
点击查看答案
第27题
液上喷射泡沫灭火系统与液下喷射泡沫灭火系统相比,具有泡沫不受污染,可以使用廉价的普通蛋白泡沫等优点。
点击查看答案
第28题
液上喷射泡沫灭火系统与液下喷射泡沫灭火系统相比,具有泡沫不受污染,可以使用廉价的普通蛋白泡沫等优点。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)低倍数泡沫产生器密封玻璃密封不严或损坏,导致储罐内可燃液体蒸气外泄,则泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)固定消防炮灭火系统喷射功能试验结果不符合要求的是:()
A.
水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力。
B.
水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C.
保护水幕喷头的喷射角度应符合设计要求
D.
泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)固定消防炮灭火系统喷射功能试验结果不符合要求的有:()
A.
干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
B.
水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C.
水炮系统和泡沫炮系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于5min
D.
泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)固定消防炮灭火系统喷射功能试验结果符合要求的有:()
A.
由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统,称为()。
A.
移动式泡沫灭火系统
B.
半固定式泡沫系统
C.
固定式泡沫灭火系统
D.
液上喷射泡沫灭火系统
点击查看答案
第35题
由固定的泡沫产生装置与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统,称为()。
A.
移动式泡沫灭火系统
B.
半固定式泡沫系统
C.
固定式泡沫灭火系统
D.
液上喷射泡沫灭火系统
点击查看答案
第36题
由固定的消防水源、消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生装置和管道组成,永久安装在使用场所,当被保护场所发生火灾需要使用时,不需其他临时设备配合的泡沫灭火系统,称为()。
A.
移动式泡沫灭火系统
B.
半固定式泡沫系统
C.
固定式泡沫灭火系统
D.
液上喷射泡沫灭火系统
点击查看答案
第37题
由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统,称为()。
A.
移动式泡沫灭火系统
B.
半固定式泡沫系统
C.
固定式泡沫灭火系统
D.
液上喷射泡沫灭火系统
点击查看答案
第38题
由固定的泡沫产生装置与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统,称为()。
A.
移动式泡沫灭火系统
B.
半固定式泡沫系统
C.
固定式泡沫灭火系统
D.
液上喷射泡沫灭火系统
点击查看答案
第39题
泡沫灭火系统中,下列属于按系统形式分类的是()。
A.
全淹没系统
B.
局部应用式系统
C.
泡沫水喷淋系统
D.
压缩空气泡沫系统
点击查看答案
第40题
泡沫灭火系统中,下列属于按系统形式分类的是()。
A.
全淹没系统
B.
局部应用式系统
C.
泡沫水喷淋系统
D.
压缩空气泡沫系统
点击查看答案
第41题
泡沫灭火系统按喷射方式分为()。
A.
液上喷射系统
B.
液下喷射系统
C.
半液下喷射系统
D.
移动喷射系统
点击查看答案
第42题
泡沫灭火系统按喷射方式分为()。
A.
液上喷射系统
B.
液下喷射系统
C.
半液下喷射系统
D.
移动喷射系统
点击查看答案
第43题
泡沫灭火系统按照喷射形式可分为液上喷射系统和液下喷射系统。()
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致泡沫比例混合装置无法正常工作。
点击查看答案
第45题
泡沫喷淋系统属____泡沫灭火系统。
A.
卧式
B.
立式
C.
固定式
D.
移动式
点击查看答案
第46题
泡沫灭火系统按系统形式分为()。
A.
全淹没系统
B.
局部应用系统
C.
泡沫---水喷淋系统
D.
泡沫喷雾系统
E.
移动系统
点击查看答案
第47题
泡沫喷淋系统也属固定式泡沫灭火系统,是一种以喷头为喷洒装置的自动低倍泡沫系统。()
点击查看答案
第48题
泡沫喷淋系统也属固定式泡沫灭火系统是一种以喷头为喷洒装置的自动低倍泡沫系统。
点击查看答案
第49题
泡沫喷淋系统也属固定式泡沫灭火系统是一种以喷头为喷洒装置的自动低倍泡沫系统。
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统喷射功能试验时,干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
点击查看答案