更多“(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第3题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第7题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第8题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第9题
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求不包括:()检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
A.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
C.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()
点击查看答案
第13题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
A.
500V及以下
B.
500V及以上
C.
1000V及以下
D.
1000V及以上
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。
A.
100mA?200mA
B.
200mA?300mA
C.
300mA?400mA
D.
300mA?500mA
点击查看答案
第17题
电气火灾监控设备应能在10s内接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第19题
电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。
A.
电信号
B.
火警信号
C.
监管信号
D.
声光信号
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于()。
A.
50m
B.
60m
C.
100m
D.
120m
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第28题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为()~()mA。
A.
10
B.
20
C.
100
D.
1000
点击查看答案
第29题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为100~1000mA。
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第33题
电气火灾监控设备应能()接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C.
配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D.
保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E.
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。()
点击查看答案
第37题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
点击查看答案
第39题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第42题
测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为()~()℃。
A.
45
B.
50
C.
140
D.
150
点击查看答案
第43题
测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为50~140℃。
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用()与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
A.
通信总线
B.
通信支线
C.
通用线路
D.
专用线路
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用通信总线与电气火灾监控探测器连接,采用()形式布线。
A.
环形总线
B.
树形总线
C.
串联总线
D.
并联总线
点击查看答案
第47题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第48题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第49题
在满足逻辑关系时,()按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统,实现预设的消防功能。
A.
火灾报警控制器
B.
消防联动控制器
C.
图形显示装置
D.
电气火灾监控探测器
点击查看答案
第50题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案