A. 离子感烟探测器
B. 光电感烟探测器
C. 点型感温火灾探测器
D. 红外光束感烟火灾探测器
E. 火焰探测器
搜题
第2题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第4题
A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第5题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第6题
A. 感温火灾探测器
B. 感烟火灾探测器
C. 红外火焰探测器
D. 可燃气体探测器
E. 感光火灾探测器
第9题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第14题
A. 0.1m~0.2m
B. 0.5m~1.0m
C. 1.0m~1.5m
D. 1.5m~2.0m
第15题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第19题
A. 使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B. 将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C. 将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D. 将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
第24题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第25题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第29题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第30题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第33题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第34题
A. 手动火灾报警按钮误报
B. 吸气式感烟火灾探测器误报
C. 火焰探测器误报
D. 点型/线型感温火灾探测器误报
E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报
第35题
A. 清除控制器周边的可燃物、杂物
B. 清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C. 检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D. 检查控制器的显示是否正常
第36题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第37题
A. 点型火灾探测器
B. 手动火灾报警按钮
C. 消火栓启泵按钮
D. 线型火灾报警探测器
第38题
A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第40题
A. 点型火灾探测器
B. 手动火灾报警按钮
C. 消火栓按钮
D. 线型火灾探测器
E. 输入模块
第41题
A. 火焰探测器是通过感应火焰辐射的电磁波,检测火焰的特定波长及闪烁频率,将火焰辐射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。
B. 火焰的闪烁频率为0.5Hz-20Hz
C. 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征
D. 为了避免环境可见光引起的误报,火焰探测器通常选择探测非可见光波长的红外光或紫外光
第42题
A. 150~100
B. 120~100
C. 150~100
D. 120~100
第47题
A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
第48题
A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B. 采样孔不应背对气流方向
C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
第50题
A. 探测器应安装固定,并不应产生位移
B. 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物
C. 发射器和接收器应保证接收器避开日光和人工光源的直接照射
D. 考虑到位移影响,钢结构建筑中发射器和接收器严禁设置在钢架上
警告:系统检测到您的账号存在安全风险