更多“(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;”相关的问题
第1题
(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
点击查看答案
第7题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第8题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第12题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()
点击查看答案
第15题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第16题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为()~()mA。
A.
10
B.
20
C.
100
D.
1000
点击查看答案
第17题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为100~1000mA。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。
A.
100mA?200mA
B.
200mA?300mA
C.
300mA?400mA
D.
300mA?500mA
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C.
配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D.
保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E.
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
点击查看答案
第24题
电气火灾监控设备应能在10s内接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
点击查看答案
第25题
当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
10s
B.
30s
C.
40s
D.
100s
点击查看答案
第26题
当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第29题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第30题
当点型感烟火灾探测器监测区域的烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并()直至被复位。
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第33题
电气火灾监控设备应能()接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)点型感温探测器检测一般使用热源加热探测器,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。()
点击查看答案
第35题
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求不包括:()检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
A.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
C.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。
点击查看答案
第38题
当被探测线路在1s内发生()个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第39题
当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
10s
B.
30s
C.
40s
D.
100s
点击查看答案
第40题
当被探测线路在3s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第41题
当被探测线路在1s内发生10个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第42题
当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第43题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第46题
电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。
A.
电信号
B.
火警信号
C.
监管信号
D.
声光信号
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。
A.
火灾探测器
B.
探测区域
C.
报警区域
D.
火灾探测器和火灾报警按钮
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)可燃气体探测器报警性能:当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应输出报警信号,探测器的低限报警响应时间不应超过()。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能描述正确的有()
A.
火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B.
传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C.
在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D.
在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
点击查看答案
第50题
点型感烟火灾探测器的故障报警功能测试:采用试烟枪(加烟器)持续向探测器施加试验烟雾,直至点型感烟火灾探测器报警确认灯点亮。()
点击查看答案