A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
搜题
第1题
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第3题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第4题
A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第5题
A. 清除控制器周边的可燃物、杂物
B. 清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C. 检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D. 检查控制器的显示是否正常
第6题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第7题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第10题
A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
第11题
A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B. 采样孔不应背对气流方向
C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
第12题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。
第13题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第14题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第20题
A. 设备外观
B. 运行环境
C. 内部检查及吹扫
D. 报警功能测试
第21题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第24题
A. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
C. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第25题
A. 0.1m~0.2m
B. 0.5m~1.0m
C. 1.0m~1.5m
D. 1.5m~2.0m
第26题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第28题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第40题
A. 感温火灾探测器
B. 感烟火灾探测器
C. 红外火焰探测器
D. 可燃气体探测器
E. 感光火灾探测器
第43题
A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B. 采样孔不应背对气流方向;
C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
第44题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
警告:系统检测到您的账号存在安全风险