更多“(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。
A.
100mA?200mA
B.
200mA?300mA
C.
300mA?400mA
D.
300mA?500mA
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()
点击查看答案
第3题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C.
配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D.
保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E.
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第6题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第11题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)独立式火灾探测器宜选择电池供电时间不少于()的独立式火灾探测报警器。
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第17题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为()~()mA。
A.
10
B.
20
C.
100
D.
1000
点击查看答案
第18题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为100~1000mA。
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
A.
500V及以下
B.
500V及以上
C.
1000V及以下
D.
1000V及以上
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第25题
电气火灾监控设备应能在10s内接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
点击查看答案
第26题
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
点击查看答案
第27题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求不包括:()检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
A.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
C.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第33题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第34题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
点击查看答案
第36题
电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。
A.
电信号
B.
火警信号
C.
监管信号
D.
声光信号
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。
A.
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D.
对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第41题
电气火灾监控设备应能()接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)下列火灾自动报警系统误报的原因中,属于环境因素引起误报的原因有:()
A.
探测器产品技术指标达不到要求
B.
探测器选型不合理
C.
空中电磁波干扰
D.
气流可影响烟气的流动线路
点击查看答案
第44题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第45题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)剩余电流式可燃气体探测探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。
点击查看答案
第47题
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择以下____类型探测器。
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)火灾探测器报警参数指标是指火灾探测器在火灾报警控制器报警回路中的物理地址.
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。
点击查看答案
第50题
本题中___________等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
可能产生阴燃火
点击查看答案