重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为(  )。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。

A. 电信号

B. 火警信号

C. 监管信号

D. 声光信号

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。”相关的问题

第1题

电气火灾监控探测器将保护线路的剩余电流、温度等电气故障参数信息转换为()。

A. 电信号

B. 火警信号

C. 监管信号

D. 声光信号

点击查看答案

第2题

电气火灾监控系统由()等组成。

A. 电气火灾监控设备

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器

C. 测温式电气火灾监控探测器

D. 火灾声光警报器

点击查看答案

第3题

下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()

A. 电气火灾监控设备

B. 火灾声光警报器

C. 测温式电气火灾监控探测器

D. 故障电弧探测器

点击查看答案

第4题

电气火灾监控系统的组成部分有()。

A. 图形显示装置

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器

C. 火灾声光警报器

D. 故障电弧探测器

点击查看答案

第5题

(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()

A. 设备外观

B. 运行环境

C. 内部检查及吹扫

D. 报警功能测试

点击查看答案

第6题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:

A. 设备外观

B. 运行环境

C. 内部检查及吹扫

D. 报警功能测试

点击查看答案

第7题

(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。

A. 20s

B. 30s

C. 60s

D. 100s

点击查看答案

第10题

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第11题

电气火灾监控设备应能在10s内接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第12题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:

A. 清除控制器周边的可燃物、杂物

B. 清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物

C. 检查部件周围是否有漏水、渗水现象

D. 检查控制器的显示是否正常

点击查看答案

第13题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()

A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固

B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤

C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常

D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好

点击查看答案

第14题

当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 实时

B. 10s

C. 30s

D. 100s

点击查看答案

第15题

当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第16题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;

C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;

D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;

E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。

点击查看答案

第17题

(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。

A. 100mA?200mA

B. 200mA?300mA

C. 300mA?400mA

D. 300mA?500mA

点击查看答案

第18题

(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;

C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;

D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;

E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。

点击查看答案

第19题

(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()

A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;

B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;

C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()

A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;

B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;

C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第21题

电气火灾监控设备应能()接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。

A. 实时

B. 10s

C. 30s

D. 100s

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

A. 500V及以下

B. 500V及以上

C. 1000V及以下

D. 1000V及以上

点击查看答案

第23题

(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求不包括:()检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固

A. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤

B. 检查部件的运行指示灯是否显示正常

C. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好

点击查看答案

第24题

(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()

A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()

(单选题/1分)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于()。

A. 50m

B. 60m

C. 100m

D. 120m

点击查看答案

第29题

剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为()~()mA。

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

点击查看答案

第30题

剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为100~1000mA。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第31题

(单选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因不包括:()

A. 设备自身故障

B. 电气火灾监控系统通信线路故障

C. 模块故障

D. 系统部分回路故障

点击查看答案

第32题

(多选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因有:()

A. 设备自身故障

B. 电气火灾监控系统通信线路故障

C. 模块故障

D. 系统部分回路故障

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)电气火灾监控系统若有故障,即是电气火灾监控系统通信线路故障。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在()内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。

A. 实时

B. 10s

C. 30s

D. 100s

点击查看答案

第35题

当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在10s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

发生火灾时,安装在现场的(),将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数信息转换为电信号,经数据处理后传输至火灾报警控制器。

A. 火灾报警器

B. 火灾警报装置

C. 火灾探测器

D. 火灾报警按钮

点击查看答案

第37题

(判断题/1分)监控设备与探测器线路未连接,电气火灾监控系统线路故障时,将线路重新连接即可,下次维保时再进行测试。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()

A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给

B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号

C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号

D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

点击查看答案

第39题

(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()

电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。

A. 电气火灾监控探测器

B. 可燃气体探测器

C. 火灾探测器

D. 火灾报警控制器

点击查看答案

第41题

()将泄漏的可燃气体浓度参数信息转变为电信号。

A. 感烟探测器

B. 感温探测器

C. 火焰探测器

D. 可燃气体探测器

点击查看答案

第42题

当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。

A. 火灾报警器

B. 火灾警报装置

C. 火灾探测器

D. 火灾报警装置

点击查看答案

第43题

当发生故障报警时,可根据火灾报警控制器的故障报警信息确定故障类型,常见的故障类型包括()。

A. 火灾探测器类故障

B. 手动火灾报警按钮故障

C. 控制器主电故障

D. 控制器备电故障

E. 总线回路故障

点击查看答案

第44题

(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用()与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。

A. 通信总线

B. 通信支线

C. 通用线路

D. 专用线路

点击查看答案

第45题

(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用通信总线与电气火灾监控探测器连接,采用()形式布线。

A. 环形总线

B. 树形总线

C. 串联总线

D. 并联总线

点击查看答案

第46题

(判断题/1分)电气火灾监控系统线路采用通用线路与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第47题

(判断题/1分)当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第48题

(单选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因不包括()

A. 监控设备与探测器线路未连接

B. 探测总线短路

C. 探测总线断路

D. 监控设备未开启

点击查看答案

第49题

(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统线路故障的原因?()

A. 探测总线缺相

B. 探测总线短路

C. 探测总线断路

D. 传感组件线路断路或短路

点击查看答案

第50题

(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()

A. 监控设备与探测器线路未连接

B. 探测总线短路

C. 探测总线断路

D. 监控设备未开启

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案