重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;”相关的问题

第1题

(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()

A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

点击查看答案

第2题

(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()

(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()

(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()

(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()

A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;

B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

点击查看答案

第8题

(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()

A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;

B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;

D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第11题

当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 10s

B. 30s

C. 40s

D. 100s

点击查看答案

第12题

当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第13题

电气火灾监控系统由()等组成。

A. 电气火灾监控设备

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器

C. 测温式电气火灾监控探测器

D. 火灾声光警报器

点击查看答案

第14题

(判断题/1分)点型感温探测器检测一般使用热源加热探测器,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()

A. 电气火灾监控设备

B. 火灾声光警报器

C. 测温式电气火灾监控探测器

D. 故障电弧探测器

点击查看答案

第16题

当点型感烟火灾探测器监测区域的烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并()直至被复位。

A. 保持

B. 闪烁

C. 熄灭

D. 隔离

点击查看答案

第17题

当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 实时

B. 10s

C. 30s

D. 100s

点击查看答案

第18题

当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为()~()℃。

A. 45

B. 50

C. 140

D. 150

点击查看答案

第20题

测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为50~140℃。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()

A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给

B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号

C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号

D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

点击查看答案

第22题

(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()

电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。

A. 电气火灾监控探测器

B. 可燃气体探测器

C. 火灾探测器

D. 火灾报警控制器

点击查看答案

第24题

(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。

A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。

B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。

C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。

D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

当被探测线路在1s内发生()个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 10

B. 12

C. 14

D. 18

点击查看答案

第27题

当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 10s

B. 30s

C. 40s

D. 100s

点击查看答案

第28题

当被探测线路在3s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第29题

当被探测线路在1s内发生10个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第30题

当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第31题

(单选题/1分)可燃气体探测器报警性能:当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应输出报警信号,探测器的低限报警响应时间不应超过()。

A. 20s

B. 30s

C. 60s

D. 100s

点击查看答案

第32题

(单选题/1分)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。

A. 火灾探测器

B. 探测区域

C. 报警区域

D. 火灾探测器和火灾报警按钮

点击查看答案

第33题

(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。

A. 20s

B. 30s

C. 60s

D. 100s

点击查看答案

第34题

(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()

A. 设备外观

B. 运行环境

C. 内部检查及吹扫

D. 报警功能测试

点击查看答案

第35题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:

A. 设备外观

B. 运行环境

C. 内部检查及吹扫

D. 报警功能测试

点击查看答案

第36题

常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。

A. 手动火灾报警按钮误报

B. 吸气式感烟火灾探测器误报

C. 火焰探测器误报

D. 点型/线型感温火灾探测器误报

E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报

点击查看答案

第37题

点型感烟火灾探测器的故障报警功能测试:采用试烟枪(加烟器)持续向探测器施加试验烟雾,直至点型感烟火灾探测器报警确认灯点亮。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;

C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;

D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;

E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。

点击查看答案

第39题

(判断题/1分)线性光束感烟探测器按照说明书提供的方法模拟火警,探测器应发出火灾报警信号,并点亮报警确认灯直至复位.

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能描述正确的有()

A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。

B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。

C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮

D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min

点击查看答案

第41题

(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第42题

(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第43题

(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

A. 500V及以下

B. 500V及以上

C. 1000V及以下

D. 1000V及以上

点击查看答案

第44题

在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。

A. 手动火灾报警按钮

B. 感烟火灾探测器

C. 感温火灾探测器

D. 感光火灾探测器

E. 声光警报装置

点击查看答案

第45题

(判断题/1分)火警灯:此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第46题

(判断题/1分)火灾探测器报警参数指标是指火灾探测器在火灾报警控制器报警回路中的物理地址.

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:

A. 清除控制器周边的可燃物、杂物

B. 清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物

C. 检查部件周围是否有漏水、渗水现象

D. 检查控制器的显示是否正常

点击查看答案

第48题

目前,在工程中主要采用电吹风机向点型感温火灾探测器加温,以检测探测器和火灾报警控制器的火灾报警功能。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第49题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()

A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固

B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤

C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常

D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好

点击查看答案

第50题

电气火灾监控系统的组成部分有()。

A. 图形显示装置

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器

C. 火灾声光警报器

D. 故障电弧探测器

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案